这个项目采用水源热泵是否经济?讨论一下。
gsl001
gsl001 Lv.7
2010年03月23日 14:27:36
来自于采暖供热
只看楼主

我们用冷却循环水冷却一台机械的部件,目前是用冷却塔进行冷却。水循环量为200T/h。进冷却塔水温为40度,出水要求低于37度。我们想把冷却塔停掉,用水源热泵机组来把循环水中的热取出来供洗浴用。洗浴用水大约20t/h,每天工作10小时。洗浴水水源为自来水,要求出水水温为50-60度。我计算了一下,如果洗浴用水用锅炉来烧的话,费用如下(50-热水温度,15-自来水温度,5000-煤发热值,0.7-锅炉效率):

10*20*(50-15)=7000000Kcal
2、耗煤量
7000000/5000/0.7=2000kg=2T
3、运行费用
2*500=1000元/D

如果采用水源热泵,则费用如下:
1、机组供热量
20*(50-15)=7000000kcal=814KW
2、机组耗电量(168-水源热泵机组耗电量)
168*10=1680KWh
3、运行费用
1680*0.5=840元/D

即初步估算,每天可节约160元,每年可节约:57000元,这还不包括增设的循环泵等的运行费用。
整个项目投资需80万元。十几年才能收回投资,整体来说是不划算的。

请各位同行帮忙看一下,计算有没有问题。
谢谢。
免费打赏
gsl001
2010年03月24日 15:31:52
2楼
怎么没有一个人来发表一下意见呢?
回复
ccp6090
2010年03月26日 01:56:01
3楼
算法基本可行,煤的热值算小了,煤价算高了,外加其实机组的能效比在4左右,所以加上泵组的功率,基本没什么可行性,还不如对用40度的水对自来水进行预热,再用锅炉加温更合适
回复
gongrepingheng
2010年03月26日 08:27:08
4楼
地源热泵不用做计算,你要是能拿到国家电费补贴还行,光靠高谷电和低谷电肯定不经济,我有好多朋友都是这样,用电量太大了
回复
gsl001
2010年03月26日 09:11:36
5楼


煤价不算高,现在这边的煤价基本上就是这个价。煤的热值也可能能达到5500kcal/kg左右吧。再往上的话,煤价也会提高。看来对这个项目做水源热泵真是不划算。要是水源侧温度更低的话,就更不划算了。
回复
gsl001
2010年03月28日 21:24:20
6楼
还有人可以提供一下参考意见吗?