我们用冷却循环水冷却一台机械的部件,目前是用冷却塔进行冷却。水循环量为200T/h。进冷却塔水温为40度,出水要求低于37度。我们想把冷却塔停掉,用水源热泵机组来把循环水中的热取出来供洗浴用。洗浴用水大约20t/h,每天工作10小时。洗浴水水源为自来水,要求出水水温为50-60度。我计算了一下,如果洗浴用水用锅炉来烧的话,费用如下(50-热水温度,15-自来水温度,5000-煤发热值,0.7-锅炉效率):
我们想把冷却塔停掉,用水源热泵机组来把循环水中的热取出来供洗浴用。洗浴用水大约20t/h,每天工作10小时。洗浴水水源为自来水,要求出水水温为50-60度。
我计算了一下,如果洗浴用水用锅炉来烧的话,费用如下(50-热水温度,15-自来水温度,5000-煤发热值,0.7-锅炉效率):
1、需热量:
10*20*(50-15)=7000000Kcal
2、耗煤量
7000000/5000/0.7=2000kg=2T
3、运行费用
2*500=1000元/D
如果采用水源热泵,则费用如下:
1、机组供热量
20*(50-15)=7000000kcal=814KW
2、机组耗电量(168-水源热泵机组耗电量)
168*10=1680KWh
3、运行费用
1680*0.5=840元/D
即初步估算,每天可节约160元,每年可节约:57000元,这还不包括增设的循环泵等的运行费用。
整个项目投资需80万元。十几年才能收回投资,整体来说是不划算的。
请各位同行帮忙看一下,计算有没有问题。
谢谢。