为什么用断路器和接触器控制的方式?直接用断路器控制不就行了吗?谢谢各位的赐教!

为什么用断路器和接触器控制的方式?直接用断路器控制不就行了吗?谢谢各位的赐教!
免费打赏
hero_2008
2010年03月23日 09:27:31
2楼
:o 楼主你所说的控制对象是什么
回复
ztz3305
2010年03月23日 10:35:34
3楼
断路器起主电路的保护作用,过流,过压,漏电等保护。
接触器起控制作用,可以实现远程控制,或者以弱电控制强电。
回复
ztz3305
2010年03月23日 10:37:45
4楼
顺便发两张典型图比较下
回复
hlp0632
2010年03月23日 15:12:32
5楼
控制的是变频器
回复
wang770225
2010年03月23日 15:54:52
6楼
控制变频器,只要用断路器,启动则用变频器的内部启动就行了,是可以不要接触器的。而对于其他电机回路,由于启动瞬间有大电流,而您合断路器需要时间,往往在您合闸的时候形成电弧,容易烧触头,而接触器合闸用电磁力吸合速度快,则主触头不容易损坏。
回复
hlp0632
2010年03月23日 16:01:28
7楼
真的谢谢了,再请问电抗器在变频器输入输出端都有加的必要吧?
回复
qiqi19801209
2010年03月23日 19:01:16
8楼

:victory:

接触器的操作寿命远远高于断路器(几万甚至十几万的)且控制线路简单,易于实现远控;
断路器如果要实现远动还要加电动操作机构,价格高,且寿命低;

断路器现在合闸都跟操作没关系,无论是手动还是电操
回复
qiqi19801209
2010年03月23日 19:02:09
9楼


输入电抗器是防止谐波回馈到电源系统;
输出电抗器是防止谐波干扰到负载设备;
回复
lxx297537449
2010年03月23日 22:51:59
10楼
变频器输入端不一定用接触器,输出端不能用接触器,大功率变频器和要求干扰高的场合用输入电抗器,输出电抗器控制距离较近可以不用.