管道采用沟槽连接时的支架安装要求
zzy810721
zzy810721 Lv.2
2005年08月07日 14:46:16
只看楼主

管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.

管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?
我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
免费打赏
wangganghand
2005年08月08日 09:27:29
2楼
管道采用沟槽连接时的支架安装的间距采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工可以的。
回复
tangdikun
2005年08月08日 19:08:35
3楼
我认为最少每两个卡箍之间应有一个支架
前阵子曾听说有卡箍螺栓断裂造成严重经济损失的事故!
回复
heijindishi
2005年08月09日 09:34:03
4楼
沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架,他们的要求是合理的,卡箍本身能承受的剪切力比其他连接方式都要差!
回复
lyz5788
2005年08月22日 21:26:18
5楼
同意3楼、4楼的观点
回复
b1980
2005年09月05日 08:01:24
6楼
同意3,4楼的观点
回复
tianjibupo_dou
2007年01月09日 09:28:22
7楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中,3.3.8中规定了钢管水平安装的支、吊架间距要求。实际操作不太懂。。。
回复
wugeyong7429
2009年10月27日 21:29:06
8楼
学习了,顶:::handshake