管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?
我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
2楼
管道采用沟槽连接时的支架安装的间距采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工可以的。
回复
3楼
我认为最少每两个卡箍之间应有一个支架
前阵子曾听说有卡箍螺栓断裂造成严重经济损失的事故!
回复
4楼
沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架,他们的要求是合理的,卡箍本身能承受的剪切力比其他连接方式都要差!
回复
5楼
同意3楼、4楼的观点
回复
6楼
同意3,4楼的观点
回复
7楼
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中,3.3.8中规定了钢管水平安装的支、吊架间距要求。实际操作不太懂。。。
回复
8楼
学习了,顶:::handshake