千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统(急)
baiyunlz
baiyunlz Lv.2
2010年03月22日 17:42:41
只看楼主

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢

本人有个方案有千级(面积较小)及万级,因位置关系,如设两套系统,不够位置,千级洁净室与万级洁净室能否共用一套系统,请各位专家指点一下,谢谢
swrsz
2010年03月22日 19:53:17
2楼
可以共用一套系统!因为二个级别不同,但对于通风系统来说,只要终端有高效过滤器,送风阻力是一样的!
回复
ecan000
2010年03月23日 08:49:59
3楼
可以共用,但不建议像楼上说的那样直接共用。

如果直接共用的话,千级换气次数高,会造成房间温度过低。

建议的做法是,根据负荷计算出千级的负荷风量,洁净风量减去负荷风量部分用FFU处理。
回复
zaqcde08
2010年03月23日 11:40:40
4楼
原则上最好分开,但实际情况可能很复杂,但尽量不用AHU全送全回了,因为送风状态点是一个,千级和万级风量差距很大,温度控制就难了,关键还是要配合负荷计算了,可以考虑送风控制负荷,控制温度,FFU加大换气次数,负荷计算要准确,控制风量,或FFU+DC这样温度控制就容易了,总之,结合精度要求,实际情况和计算综合考虑吧
回复
afa0818
2010年03月23日 11:49:16
5楼
原则上一般不共用的,
但实际情况都这样做,因省钱省事
回复
lanbird88
2010年03月23日 15:12:34
6楼
学习中
回复
chenmon
2010年03月25日 11:18:33
7楼
学习 学习 学习 学习 学习
回复
qgpei1225
2010年03月25日 16:11:10
8楼
别说千级万级公用了,把净化空气送到普通区的也有。只是该区域不回风。
公用没问题,只是楼上几位说的,负荷控制的问题比较棘手。
回复
184663490
2010年03月25日 22:05:46
9楼
恩,加大换气次数就可以了,保证正压~
回复
laizibaiyun
2010年03月26日 20:07:32
10楼
:time: 我是来学习的,楼上辛苦了。
回复
wdh58303000
2010年03月29日 11:12:10
11楼
学习学习:time:
回复

相关推荐

APP内打开