双电源供电设备(消防.生活给水泵.民用电梯)是否可在发电机处一次转换.未端转换因线缆重复.电源转换器增加.投资费用多.故障多等缺点.请问该顶目是否有相应的国家标准?谢谢
双电源供电设备(消防.生活给水泵.民用电梯)是否可在发电机处一次转换.未端转换因线缆重复.电源转换器增加.投资费用多.故障多等缺点.请问该顶目是否有相应的国家标准?谢谢
2楼
规范很明确。末端切换。。
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
请问版主您是否有相应的规范文件?谢谢!
回复
5楼
建筑设计防火规范
Code of Design on Building Fire protection and prevention
GB 50016--2006
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。