小问题求助
随风307
随风307 Lv.7
2010年03月22日 09:48:51
来自于照明工程
只看楼主

办公、商业等非住宅建筑内的空调插座可以和一般插座合用一个回路吗??

办公、商业等非住宅建筑内的空调插座可以和一般插座合用一个回路吗??
免费打赏
hero_2008
2010年03月22日 11:36:56
2楼
不宜,空调应由专用回路供电。
回复
hellsong2009
2010年03月22日 13:48:52
3楼
办公、商业等非住宅建筑内的空调功率基本都会比住普通宅内的大吧...
民规10.8.1里有说住宅内要单配空调回路
"12住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生问电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。"
回复
mousemimi1
2010年03月22日 18:30:24
4楼
不可以,导线截面一般都不同的,而且空调经常会分季节控制,因此不宜用同一回路
回复
加肥猫
2010年03月22日 19:03:37
5楼
而且空调负荷过大,同一回路会对设备工作有影响
回复
xuzhongqi
2010年03月22日 20:02:59
6楼
没有强制要求,但是宜分组设置,既可以减小线路截面,有便于线路检修。
回复
hf992434
2010年03月23日 12:53:30
7楼
插座和空调回路分开
回复
seventies
2010年03月23日 17:02:07
8楼

多谢了,以后装修要改方法了。
一般家庭装修回路少,灯、插座、热水器、空调就不少了,还要增加电炊具啥的,够麻烦的啊。
回复
dreamever_1
2010年03月24日 09:50:08
9楼
不可以,空调单独回路,而且普通插座有漏电保护,空调插座不需要
回复
hf992434
2010年03月24日 10:24:08
10楼

柜机还是需要漏电保护的
回复

相关推荐