我现在做一个人防的喷淋布置。。。人防的梁布置比较让人郁闷。。是4200×4200的。。。我做的这个人防是中危险一级。。。。请教各位喷头应该如何布置啊。。。对了。。人防肯定不吊顶了。。。各位认为2个梁之间应该布一排还是两排喷头啊。。。布置一排的时候间距又超过了4m的最大间距。。。如果布置两排,间距又会小于2。4m。。。而且那样的会,喷洒水量特别大。。。。诚恳的希望各位能指点指点。。。谢谢
楼主,《喷规》里,中危险一级正方形布置是3.6米,里墙最大距离是1.8米,还有这个问题,你的梁是4.2*4.2,这样看来,你的梁不高,你可以按这个空间来布置这个喷淋,同时要注意下《喷规》表7.2.1 的规定,就可以了,以上是我的个人意见!
回复
3楼
在《自喷设计手册》里面,对于中危Ⅰ级 喷水强度是6的喷头正方形布置的边长2.5~2.8m。
但是下面的注释应该对楼主有用:“井”字梁,由于喷头距离远小于规范规定的数据,易于满足喷水强度的要求,危满足布水均匀的要求,应控制喷头工作压力,可适当增加支管管径,适当减小干管管径;或采用小口径喷头。
所以,还是两排的好。
回复
4楼
建议两排
回复
5楼
少了出问题肯定找你,多了又不花你的钱