2楼
郁闷.....这个问题似乎不好回答。似乎房间温度和风量没有直接可以用的关系式啊
回复
3楼
你可以建立热平衡方程 送风焓差乘以风的质量流量等于耗热量,你试试吧
回复
4楼
3600 x 显热负荷
送风量(m3/h)=---------------------------------------
空气密度 x 空气定压比热容 x 送风温差
单位: 显热负荷 kw
空气密度 1.2kg/m3
空气定压比热容 1.01 kJ/kg·℃
送风温差 7 ℃
各位帮忙看看。。。
回复
5楼
是的,就是这样,同意版主.
回复
6楼
对版主的热心,我真是佩服的五体投地
回复
7楼
不过关于这讨论,下面这个链接应该有用,不过不要在里面呆太久了,否则你不晕才怪呢,不过还是能学到很多东,一天看一点,慢慢来就可以,我刚才也去看过,技术性比较强的,所以现在还在晕乎乎的
关于冷量与风量的匹配
http://bbs.chinahvacr.com/dispbbs.asp?boardID=5&ID=6236&star=1&page=1
回复
8楼
有电功率和温差,能否算出风量来?
请多多指点迷经~!·!~
回复
9楼
:handshake
回复
10楼
3600 x 显热负荷
送风量(m3/h)=---------------------------------------
空气密度 x 空气定压比热容 x 送风温差
单位: 显热负荷 kw
空气密度 1.2kg/m3
空气定压比热容 1.01 kJ/kg·℃
送风温差 7 ℃
回复