中频炉功率因素请教
mokerl
mokerl Lv.2
2010年03月21日 09:33:29
来自于电站工程
只看楼主

2台中频炉400KW的变压器 中频炉开的时候投电容全击穿 但不投电容功率因素又太低 ,请教高手下 谢谢

2台中频炉400KW的变压器 中频炉开的时候投电容全击穿 但不投电容功率因素又太低 ,请教高手下 谢谢
免费打赏
lingxuct
2010年03月21日 10:40:22
2楼
有点恐惧,电容全击穿?!

选择耐压高的电容器。
回复
wanqingluo
2010年03月21日 12:00:54
3楼
电容耐压是个问题,另外就是电容量的设计计算上估计也不对。
回复
pintens
2010年03月21日 17:27:18
4楼
中频炉的特点是谐波比较大,因为变频过程会产生大量的谐波,请问楼主选补偿装置的时候可曾考虑过谐波的影响!
我不知楼主的补偿装置是否有滤波功能,滤的是哪次谐波?
如果单单地用电容器来提高功率因素,是会造成谐波放大,对设备安全运行造成影响!
回复
maquanxi723
2010年04月01日 17:18:15
5楼
估计是0.4KV侧电容击穿。是谐波造成的。
回复