220V电源线是经UPS后给摄象头供电用的,请问能穿金属管后在弱电线槽内敷设吗?
220V电源线是经UPS后给摄象头供电用的,请问能穿金属管后在弱电线槽内敷设吗?
12楼
线槽内还加管?没人会这么设计吧。为什么不单独走管?
回复
13楼
貌似监控电源干线都是走的弱电线槽吧,反正以前我施工这么干的,没影响
回复
14楼
穿管走线槽?用带隔板的线槽或单独敷设多好
回复
15楼
穿管走线槽?用带隔板的线槽或单独敷设多好
回复
16楼
原则上是不行的,现实中经常看到有人这样做,弱电线槽中,有强电线路,对检修有安全隐患。
回复
17楼
强电 弱电平行敷设时必须注意一定的间距就可以同槽敷设
回复
18楼
我觉得没问题,自己也这样搞过,实际使用中也没出现啥影响。
回复
19楼
汗一个,俺干过这种事情,还没穿管的说
回复
20楼
做监控的一般很少将电源和信号分开走的。穿了管还在线槽里走会占用线槽空间的,最好在外单独走。或在线槽里加隔板走
回复
21楼
肯定不行啊,强、弱电必须分开走线。
回复