MNS的8E/4抽屉可装哪些断路器?
汤逊
汤逊 Lv.12
2005年08月06日 14:53:28
来自于断路器
只看楼主

都有什么样的断路器能装在MNS的8E/4抽屉中?我现在只知道ABB的S1和国产仿制ABB的一些断路器,其他还有哪些可以?

都有什么样的断路器能装在MNS的8E/4抽屉中?
我现在只知道ABB的S1和国产仿制ABB的一些断路器,其他还有哪些可以?
免费打赏
byecar
2005年08月06日 16:24:01
2楼
常熟的CM1-63,施耐德的NS-80~100等都可以,我做过的。
回复
汤逊
2005年08月06日 16:55:16
3楼
NS80灭用过:(
NS100也可以装在里面?听说不行啊
回复
汤逊
2005年08月06日 16:56:20
4楼
还有请教:
S1 4P 带漏电保护 8E/4能装么?
最近江西一个项目设计了
回复
byecar
2005年08月06日 17:01:48
5楼

装不了,还有一点要注意,就是8E/4最大电流只能设计到63A。很多厂家甚至只能到40A。
回复
汤逊
2005年08月06日 17:12:37
6楼


多谢:)
回复
gjgjy
2005年08月12日 23:48:52
7楼
电流小于32A,无飞弧距离的3极断路器才符合要求。
回复
apttom
2006年03月28日 07:35:48
8楼
嗯。1/4抽屉的电流好像是40A,1/2抽屉是63A
回复
zjsfhl
2006年03月28日 20:57:32
9楼


这个NS开关,好像是装不下吧,不知道你们的MNS与我厂的有什么不同
怎么就能装下呀,奇怪,而且好像只能做到32A
回复
czdq1978
2006年04月01日 11:15:52
10楼
一般一次插件只能做到63A 所以我们做的都是63A以下的塑壳或微断
回复
apttom
2006年04月24日 15:22:36
11楼
1/4抽屉的电流是40A,1/2抽屉是63A,然后开关的大小可以装入1/4抽屉,满足这些条件应该什么开关都可以装哟!