就地补偿电容接触器选型问题
lrus
lrus Lv.4
2010年03月20日 15:22:08
只看楼主

我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品先谢谢了!

我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?
另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?
请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的 接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品
先谢谢了!
免费打赏
bailong213
2010年03月20日 15:41:25
2楼
我是来学习的!!!
回复
lxx297537449
2010年03月20日 22:48:59
3楼
个人认为完全可以就安装在电机接触器下面,但是电容投切要用电容专用接触器,最好是电机启动完成延时投入电容.
回复
a5_a5
2010年03月25日 21:02:35
4楼
3楼说的不能用一个接触器实现,55kw的电动机直接用电容器就地补偿不要超过10kVAR就可以了
回复
liqing126
2010年04月05日 20:03:36
5楼
可以就安装在电机接触器下面,但是电容投切要用电容专用接触器,最好是电机启动完成延时投入电容.直接用电容器就地补偿不要超过10kVAR:victory:
回复