由于近阶段铜价上涨使安装成本上升,考虑到家用空调已开始使用铝管.是否能在多联机系统中用铝管来代替铜管呢?

由于近阶段铜价上涨使安装成本上升,考虑到家用空调已开始使用铝管.是否能在多联机系统中用铝管来代替铜管呢?
免费打赏
rentongzheng6506
2012年02月08日 16:52:51
22楼
小系统还是可以用的,家庭用的那种小型多联机可以,但是铝管本身经历一个制冷制热周期后变的很脆,容易出问题,我们用过,建议不要用。
回复
rentongzheng6506
2012年02月08日 16:54:14
23楼

R410A的冷媒的坚决不能用
回复
a269215064
2013年08月03日 11:05:43
24楼
铝管受氧化后会产生白色的氧化铝粉末 吹到空调房间就不好了
回复
underoath1
2013年08月03日 14:24:54
25楼
用了铝管就等着修吧 有的搞了
回复
maitjjz88-163
2013年08月03日 14:58:50
26楼
还真没见过
回复
云飘飘
2013年08月04日 07:23:07
27楼
据说效果太差。
回复
suhring
2014年08月14日 13:41:41
28楼
铝管安装VRV的工艺已经在美国使用,并且获得了大金的授权许可,目前这一技术我们正在引进并且进行了多个项目的安装实验,获得了充足的经验,suhring已经可以安全可靠的使用了。
回复
hylbeyond
2014年08月19日 11:28:01
29楼
在国外看见屋顶式的空调机的蒸发器/冷凝器盘管是可选性的:铜管/铝管+铜翅片/铝翅片+轻水涂层,所以个人觉得铝管代替铜管应该也没啥大问题,只是技术不成熟吧。个人观点。
回复
cd01230123
2014年08月30日 17:21:51
30楼
要是想偷工减料的话,可以用铝代替铜
回复
chenshanwei2010
2014年10月29日 10:17:38
31楼
呵呵 我觉得这个不行的吧
肯定会影响空调效果的吧 不要把名声一下子搞坏了啊