小型断路器瞬时脱扣器问题
xu_xinzhi
Lv.4
2010年03月20日 11:01:09
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
前几天遇到一个上海人民的小型断路器选型问题,C型100A的脱扣器脱扣特性为7~10ln瞬时脱扣,而D型的瞬时脱扣特性为10~14ln瞬时脱扣,请教一下7~10ln和10~14ln是什么意思?
前几天遇到一个上海人民的小型断路器选型问题,C型100A的脱扣器脱扣特性为7~10ln瞬时脱扣,而D型的瞬时脱扣特性为10~14ln瞬时脱扣,请教一下7~10ln和10~14ln是什么意思?
免费打赏
pj2000001
2010年03月20日 11:23:06
2楼
in是额定电流值,7~10和10~14额定电流的倍数,意思就是电流达到这个值的时候瞬时脱口。
回复
蛋腚
2010年03月21日 08:15:15
3楼
yes
回复
红苹果
2010年03月21日 09:17:01
4楼
:lol
两种不同类型脱扣器动作电流值啊。。
回复
lsx_158
2010年03月21日 09:25:46
5楼
脱扣器动作的额定电流值
回复
liuxch72
2010年03月21日 09:36:47
6楼
同意2#