因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?谢谢
因甲方要求将顶层中部混凝土柱取消形成大空间,应此形成18米跨度的结构形式,顶层为700x700的混凝土柱,钢梁按与混凝土柱固结计算,为700高,请问如何形成这种固结形式,节点做法如何考虑?
另此屋顶采用钢梁上加组合楼板,而屋面为坡屋面,请问在坡屋面上采用组合楼板有否其他特殊要求?
谢谢
32楼
无法做到,或者说难以做到真正的固接
回复
33楼
:'(
甲方要求太随意.------硬要形成这种固结形式的话,把梁柱节点加腋,焊大一点的斜八字------当然柱的抗弯强度要足够才行.
回复
34楼
谢谢。来学习了。
回复
35楼
又学到些知识啦!!:lol
回复
36楼
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
37楼
本人也觉得加腋是个好方法
但什么效果很难说
回复
38楼
给你个好资料看看:
回复
39楼
可不可以做成山子行钢梁,这个问题我也么遇到过梁的跨度太大。
回复
40楼
钢柱与砼柱相结合,可以采用钢柱锚入砼柱中,楼上有几位同仁说过,可以将屋面板采用轻质,就是减少屋恒荷载。其实18m跨度也不算太大,用砼结构就可以做到,就是梁较大,不经济也不好看;如果采用轻钢结构,18m跨其实是个小跨度,我以前做的厂房采用轻钢排架,屋面梁600-800高的,跨度人家设计到30m,柱子H型钢也就600高。个人觉得,钢柱没必须做700高,最好比砼柱子小,锚入砼柱,最好往下锚一层,不然,这个刚结我个人说不好。钢柱锚入砼柱中,可以在钢柱腹板上加一些栓钉,这样会增钢柱的锚固能力。
其实,就是一个大跨度的屋面,没有什么太吓人,顶层跨中的恒、活荷载都传到下面去了,只有屋面荷载传给边柱。如果方便,设计成网架结构就很好,直接把砼柱升到顶,顶上做上预埋件,盖上网架顶就行了,而且,网架又轻,还要以做点花样。
当然,不管怎么样,还是要经过计算的。个人愚见,还请各位高人多指教!
回复
41楼
学习了
回复