采暖管道用橡胶伸缩节是否可行
loman0317
loman0317 Lv.6
2005年08月06日 11:18:37
来自于采暖供热
只看楼主

小区分组团建设,在组团之间的采暖管道设一阀门,以后完工后就没用了,现在为了考虑管道应力对阀门的影响,在阀门前后分别加设了一个橡胶接头,以释放管道应力,这样做是否可行

小区分组团建设,在组团之间的采暖管道设一阀门,以后完工后就没用了,现在为了考虑管道应力对阀门的影响,在阀门前后分别加设了一个橡胶接头,以释放管道应力,这样做是否可行
免费打赏
hsscs
2005年08月06日 14:00:29
2楼
如果是短期行为,临时用用还可以。如果是长期的,应该用正规的补偿器。临时用,只需在阀门的一侧使用像胶软管,不必两边都用。
回复
zjczjccn
2006年12月02日 02:06:35
3楼
如果管径小于DN200,我个人认为完全可以,但必须设检修井。我们单位用了很多,最长寿命已有7年了,从没发现问题,而且便于检修,很方便。
回复
jdugu
2006年12月04日 12:28:58
4楼
得看看阀门两侧管道有多长,太长了还是用补偿器吧。
回复
xuhao325
2006年12月04日 21:35:30
5楼
一般低温低压,没什么问题,切记必须装在阀门后
回复
shigu
2006年12月05日 11:08:53
6楼
橡胶的老化问题怎么解决?尤其在高压高温下。
回复
kongtiaozhu3363
2006年12月06日 14:57:45
7楼
同意2楼的观点
回复