最近在做一个工业厂房的项目,大小为72*24米,柱距为8米,跨度为24米,层高6.5米,甲方要求采用LVD低频无极灯,照度要求为300lx,我算了下,要八十几盏灯(选用的规格为150w的灯具),用天正计算软件计算也得要七十多盏灯,感觉太离谱了点,这种lvd灯具也没用用过,请各位帮我计算计算,最好说明计算的方法,先谢谢了!!:) 以下是lvd灯具参数资料:品 种 规 格 80W 120W 150W 200W
最近在做一个工业厂房的项目,大小为72*24米,柱距为8米,跨度为24米,层高6.5米,甲方要求采用LVD低频无极灯,照度要求为300lx,
我算了下,要八十几盏灯(选用的规格为150w的灯具),用天正计算软件计算也得要七十多盏灯,感觉太离谱了点,这种lvd灯具也没用用过,
请各位帮我计算计算,最好说明计算的方法,先谢谢了!!:)
以下是lvd灯具参数资料:
品 种 规 格 80W 120W 150W 200W
系 统 功 率(W) 86 128 160 212
额定光通量 (lm) 6400 9600 12000 16000
有效光通量(plm) 9600-11100 15500-18000 19500-22000 28000-30000
适宜安装高度(M) 5-7 7-10 10-12 12-16
色 温 (K) 2700-6500 2700-6500 2700-6500 2700-6500
有效光效(plm/w) 129-150 130-160 140-165 145-175
2楼
关键是计算时利用系数是怎么确定的
[
本帖最后由 lxt9607 于 2010-3-19 20:52 编辑 ]
回复
3楼
维护系数为0.75
rcr为1.667,此厂房为一个仓库。
我计算的是利用系数法计算的。
请高手、热心的朋友提供智力支持!!
帮我计算,我在线等待!!
:hug:
[
本帖最后由 cmingy 于 2010-3-20 10:01 编辑 ]
回复
4楼
室空间指数是可以计算的,维护系数也是可以根据环境情况确定的,关键是灯具的利用系数,楼主还是向厂商索要吧,注意在确定最终的利用系数时可能需要使用线性插值法进行换算。
回复
5楼
谢谢了,我是按照你那方法计算的,就是利用的利用系数法。
没有计算过厂房,
心里没有底气1!!
回复
6楼
若厂商能够提供灯具的光域文件就好办了
回复
7楼
就是没有的呀~·
请问你们一般是什么软件计算这种此类建筑的(厂房、仓库)?
回复
8楼
1、若厂商能够提供利用系数表,且照度取值和计算方法没有问题,楼主有什么可顾虑的?
2、若厂商不能提供利用系数表或灯具光域文件,那最好别用这个东东。
3、专业的照明设计软件不少,数据库开放且免费的当然首推Dialux
回复