软化为何导致反渗透产水电导率不稳定
gewb007
gewb007 Lv.2
2010年03月19日 15:18:31
来自于纯水系统
只看楼主

各位大虾,为什么软化做反渗透预处理时,当软化接近失效时反渗透产水电导率开始逐渐升高,当软化完成再生后,则又回复正常的产水电导率?

各位大虾,为什么软化做反渗透预处理时,当软化接近失效时反渗透产水电导率开始逐渐升高,当软化完成再生后,则又回复正常的产水电导率?
免费打赏
nanyuantk
2010年03月19日 15:55:48
2楼
这个不应该,考虑当中!!!
回复
gewb007
2010年03月20日 16:11:08
3楼
我也认为没有关系,但实际情况却发生了,迷惑!
回复
lee526
2010年03月23日 21:09:49
4楼
这个给PH有关系吧.它间接影响你加药的量,影响你的RO产水电导率.
回复
aiyansiyan
2010年03月26日 16:14:23
5楼
应该跟膜的脱盐率有关系。
脱盐率基本一定,进水电导高,出水当然高了
回复
anmy968
2010年03月26日 17:15:16
6楼
能差多少呢
回复
lwjmy
2010年03月29日 11:43:28
7楼
这个问题 我觉得应该从软化的角度来考虑,软化在此工程中应该占了一个很重要的位置,软化不成功或失效,对于膜的脱盐率就有直接的影响,说明水源的硬度较大,如若直接进RO则RO的性能会下跌的很厉害,从而导致产水电导上升。(个人见解,请大家指教)
回复
zhuqiliang0626
2010年04月10日 11:25:17
8楼


这个问题确实比较奇怪
请问LZ有没有观察此时RO进水的电导率有无变化呢?
回复
saylav
2010年05月10日 21:38:32
9楼
不了解这个
回复
bg3qai
2010年11月02日 15:42:21
10楼
你好我的水机也有同样的问题。

刚再生完没问题,电导率0.6 但是过了一天就到2了,(只能调碱才能解决)