求助:中央空调调试中遇到难题
yah0133
yah0133 Lv.2
2005年08月05日 20:54:50
来自于制冷技术
只看楼主

我近期跟一座十层楼的中央空调工程,在系统调试中主机工作尚还正常,一次运行成功,只是楼层检查过程中发现十楼最东边八个风机盘管出风口温度始终降不下来19-20度左右,检查过滤器多次,水质已达完全清澈。不知什么原因,请教各位。另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错,甚是着急,求教各位帮我想想办法。谢谢!

2005年08月07日 12:23:45
2楼
里面有空气在
回复
zgw33
2005年08月11日 11:31:08
3楼
是不是逆流啦
回复
mofle
2005年08月11日 20:32:13
4楼
在Y型过滤器上安装一个压力表分别开启和关闭进出水阀门,检查压力。应该能够找到问题。一般情况是流量过小造成,增加循环泵。
回复
sgp7478
2005年08月12日 12:03:32
5楼
我觉得这台风机盘管是不是有盘管堵塞现象,或者是盘管有质量问题又或是换热不好。
回复
ymh9
2005年08月13日 09:45:49
6楼
我认为是局部水利循环不好,可能是系统的末端或不利环路,建议看一下是否堵或集气;然后校核设计管径及水利平衡情况,如果没有水利计算大问题,再看一下水泵扬程是否够,如果都没问题那就支路加阀调节。
回复
zgw33
2005年08月13日 17:35:21
7楼
典型的不平衡造成的

一是由于不平衡造成最远处流量太小;
二是由于不平衡造成不流动甚至逆流。

解决办法可将近处的手动阀关小些,平衡平衡。我也没试过,猜猜。
回复
elephent
2005年08月31日 09:56:38
8楼
同意7楼的说法
回复
yuhun007
2005年08月31日 10:21:54
9楼
同意7楼的说法,但是我个人认为,水泵的扬程可能不够。
回复
sraven_su
2005年08月31日 16:24:07
10楼
另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错
是不是温度探头接错了啊
回复
lnf1210
2005年09月01日 17:14:08
11楼
估计是最不利环路点,可以调节附近阀门或各楼层阀门的开启度,阀门不是只用来开启关闭的,还是可以用来调节的,设计方面是基本不会出问题的。将最有利环路的阀门关小的,依次调节,最不利的开到最大,进口比出口水温高的风机看是不是与主管连接处出了问题,也可能是风机内水堵了,不通