我近期跟一座十层楼的中央空调工程,在系统调试中主机工作尚还正常,一次运行成功,只是楼层检查过程中发现十楼最东边八个风机盘管出风口温度始终降不下来19-20度左右,检查过滤器多次,水质已达完全清澈。不知什么原因,请教各位。另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错,甚是着急,求教各位帮我想想办法。谢谢!
在Y型过滤器上安装一个压力表分别开启和关闭进出水阀门,检查压力。应该能够找到问题。一般情况是流量过小造成,增加循环泵。
回复
5楼
我觉得这台风机盘管是不是有盘管堵塞现象,或者是盘管有质量问题又或是换热不好。
回复
6楼
我认为是局部水利循环不好,可能是系统的末端或不利环路,建议看一下是否堵或集气;然后校核设计管径及水利平衡情况,如果没有水利计算大问题,再看一下水泵扬程是否够,如果都没问题那就支路加阀调节。
回复
7楼
典型的不平衡造成的
一是由于不平衡造成最远处流量太小;
二是由于不平衡造成不流动甚至逆流。
解决办法可将近处的手动阀关小些,平衡平衡。我也没试过,猜猜。
回复
8楼
同意7楼的说法
回复
9楼
同意7楼的说法,但是我个人认为,水泵的扬程可能不够。
回复
10楼
另还有一台风机盘管冷冻水进口温度比出水温度还要高且管道也未接错
是不是温度探头接错了啊
回复
11楼
估计是最不利环路点,可以调节附近阀门或各楼层阀门的开启度,阀门不是只用来开启关闭的,还是可以用来调节的,设计方面是基本不会出问题的。将最有利环路的阀门关小的,依次调节,最不利的开到最大,进口比出口水温高的风机看是不是与主管连接处出了问题,也可能是风机内水堵了,不通
回复