2楼
板是角部楼板,加强应该在阳角处加强,可以根据板的大小及荷载情况,加密至150~100间距。这个主要是由于双向板的破坏机制引起的在板角的些裂缝(板底),板面是弧形裂缝。理论最合理的设置应该是是板顶加强筋从柱子反射到板中间,底部是斜搭在边梁上。一般的还是正交加密容易施工和保证较小的板筋保护层厚度。
回复
3楼
跨度大于3.6M的有阳角的板
要在阳角处加放射负筋
回复
4楼
厉害。
请问阴角处是否和阳角处相同?
回复
5楼
一般主要是在班的阳角部位加强,我们这里的做法是在板的阳角处增加放射钢筋。
回复