2楼
125A MCCB+CT+R
回复
3楼
20KW用不到125A的,如果20KW的都用到了125A的话,那45KW呢?~
回复
4楼
只要断路器的分断能力和瞬时整定电流满足要求即可
回复
5楼
可以,记得选用D型脱扣。经常遇到不管负荷性质,只要用微断就全部都用C型脱扣。
回复
6楼
D型40A或50A均可,但是还需要根据具体情况(电机型号)进行校验.
回复
7楼
最好是50配37-50的热继电器,
我没见过20KW的电机,一般都是18.5,22
回复
8楼
用C65N/63A/3P/D型就行啦
肯定能用接触器和热继电器啦.
回复
9楼
给个参考
断路器 50A或63A D型曲线
接触器 B65
热继电器 T85 55A
回复
10楼
不可以用MCB,要用MCCB。
回复
11楼
什么理由?????????????????????
回复