板的挠度范围算是满足的,在规范中只说明了受弯构件挠度限值,没有板的。请问有谁知道?在PKPM中出的板挠度值是不是不见红就所满足了???
板的挠度范围算是满足的,在规范中只说明了受弯构件挠度限值,没有板的。
请问有谁知道?
在PKPM中出的板挠度值是不是不见红就所满足了???
2楼
板也是受弯构件呀
一般来说是 在输入板厚的时候,要满足构造要求,即板厚与板跨的关系要满足构造要求。在这个前提下如果PKPM中出的板挠度值不见红就算满足了
回复
3楼
satwe计算的是弹性变形,与混凝土规范里指的变形是不同的
回复
4楼
塑性挠度跟配筋是有关系的,你可以在梁柱施工图绘制里面配好筋后查看!
回复
5楼
pkpm算出来的板挠度是有些问题的,酌情考虑~
回复
6楼
板的挠度太大了,怎么增强板的刚度?忘各位大虾帮忙
回复
7楼
学习了
回复
8楼
板也是受弯构件呀
一般来说是 在输入板厚的时候,要满足构造要求,即板厚与板跨的关系要满足构造要求。在这个前提下如果PKPM中出的板挠度值不见红就算满足了
回复
9楼
板属于受弯构件,可以像梁一样检验。如果这样都没为题就行了。不过一般是按构造要求来考虑,不用算了。
回复
10楼
板按受弯计算,不考虑受剪,在施工中,要求大于4米的要起拱
回复
11楼
4米以内的楼板基本上是构造决定。
回复