三级多层框架,要考虑偶然偏心吗?我点了偶然偏心,位移比超过1.2需要考虑双向地震作用吗?高层那几个控制条件(位移比等),有哪些是多层必须满足的呢?一直有点模糊,大家都是怎么考虑的,高手指点一下吧
三级多层框架,要考虑偶然偏心吗?我点了偶然偏心,位移比超过1.2需要考虑双向地震作用吗?
高层那几个控制条件(位移比等),有哪些是多层必须满足的呢?一直有点模糊,大家都是怎么考虑的,高手指点一下吧
2楼
多层满足抗规就可以了,位移比在抗规中也有要求
回复
3楼
只有三层基本不用考虑偶然偏心,考虑双向地震就可以了,满足抗规基本没什么问题
回复
4楼
1. 对于多层建筑,规范上未明确规定要考虑偶然偏心,抗震区多层建筑可参考《高规》的有关规定,个人建议考虑偶然偏心。
2. 在不考虑偶然偏心作用下,计算位移比大于1.2时,应考虑双向地震作用的影响。
3. 多层建筑必须满足位移比、刚度比、承载力比、剪重比等,周期比可做参考。
回复
5楼
对以多层如果建筑物平面不规则的话得考虑双向地震作用,否则不符合抗震规范要求,我支持楼上的说法
回复
6楼
1. 对于多层建筑,规范上未明确规定要考虑偶然偏心,对于层数少的,个人建议不考虑偶然偏心。
2. 在不考虑偶然偏心作用下,计算位移比大于1.2时,应考虑双向地震作用的影响。这个 很重要 。高层也要这样
3. 多层建筑必须满足位移比、刚度比、承载力比、剪重比等,周期比也是要满足 的,它可以 表现出结构抗扭刚度
回复
7楼
同时选着,计算机取大的,PKPM答疑解惑上有例题。
回复
8楼
同样的疑问
回复
9楼
无需同时考虑。
回复