砌体的强度调整系数问题
来一瓶
来一瓶 Lv.12
2010年03月17日 19:57:15
来自于砖混结构
只看楼主

看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:1、规范中5.2.4条的f没有说不考虑调整系数γa。。而教材上也确实都考虑了,包括3.2.3的第2款 面积不到0.3的也考虑进去了。可是到了。。。。可是到了5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压中 规范上仍然没有说f不考虑调整系数,可是施的教材上,题解时都没有考虑调整系数γa,直接就用材料表中的强度f做题目,包括求系数δ1时根号内的f也是没有考虑调整系数γa。 请问大家5.2.5中所用的f到底需要不需要考虑调整系数?

看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:



1、规范中5.2.4条的f没有说不考虑调整系数γa。。2、规范中的第3.2.3条第1款:有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;


应该如何理解???

是: ①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;

还是:①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;

而且第③跨度不小于7.5m的梁下``````,施的教材上是7.2m,不知道他是哪儿来的???


3、还有一个问题 <砌体规范> 表3.2.5-1中砌体弹性模量,比如1600f。。。假如砌体截面面积不够0.3平米,用的是水泥砂浆 这个f要不要考虑调整系数γa ?????

[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2010-3-18 12:07 编辑 ]
免费打赏
hajianyu
2010年03月18日 11:48:39
2楼
抛砖引玉一下。
1.当然以规范为准。对于此问,因为我没有看到教材,但我估计是楼主理解教材有误,教材应该指的有一定范围。
理论依据:《砌体规范勘误》中表述有:5.2.1条中的f——砌体的抗压强度设计值,可不考虑3.2.3条第2款的规定。
回复
来一瓶
2010年03月18日 12:06:18
3楼



回了一遍不回答清楚。你只考虑了第一个问题。。。
回复
hucshen
2010年03月25日 15:24:44
4楼
老一点的砌体结构楼房,我见过有9层的.但现在是绝对不让设计和建造了.
回复
zxltianying
2010年07月26日 10:58:55
5楼
对于第二个问题我的看法是第二种解释,3.2.3的调整分类是第一项为针对特殊结构的调整,第二是下面的面积调整,第三项是材料调整,第四项是施工质量的调整
如果是第一种理解,最后一点应该放在材料调整里
回复
hadesloveln
2010年11月13日 11:32:58
6楼
而且第③跨度不小于7.5m的梁下``````,施的教材上是7.2m,不知道他是哪儿来的???

这个见规范后面的局部修订……
但是不知道该按哪个来呢?我也有同样的疑问
回复
dongyingna2000
2010年11月13日 13:34:36
7楼
第一个问题:调整系数在局部受压中不与考虑;
第二问题:应按你所给的第二种理解;至于7.2m是不是教材上错了,应该按规范来;
第三个问题:涉及到E的计算是在局部受压部分,在这里是不考虑调整系数的。
回复

相关推荐