每一条铁管穿一条线可以吗?
chfe98
chfe98 Lv.2
2010年03月17日 15:48:55
只看楼主

我在一个工地看到那个电工用四条铁管扎在一起然后每一条管穿一条35平方的电线,这样交流电流流过电线(导体)时会在铁管内形成涡流吗?

我在一个工地看到那个电工用四条铁管扎在一起然后每一条管穿一条35平方的电线,这样交流电流流过电线(导体)时会在铁管内形成涡流吗?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月17日 15:51:39
2楼
电缆什么型号?单芯的话肯定有涡流
回复
chfe98
2010年03月17日 15:56:03
3楼
是用BV线
回复
lingxuct
2010年03月17日 16:03:06
4楼
三相电流同时穿过一根钢管是可以的,单根导线(或单芯电缆)不能单独穿一根钢管。
回复
hero_2008
2010年03月17日 16:58:27
5楼
会形成涡流,使得铁管发热,导致电线发热、绝缘加速老化、载流量降低。
回复
cmingy
2010年03月17日 17:52:55
6楼
不可以的,民用建筑电气设计规范中明确规定:8.3.4 穿金属导管的交流回路,应将同一回路的所有相导体和中性导体穿于同一根导管内。
原因楼上说了!!
回复
zhshd2002
2010年03月19日 14:29:32
7楼
千万不能单独穿一根钢管,要产生涡流,使导线发热
回复
hnjzsd0016
2010年03月19日 17:25:24
8楼
学习了
回复
dh5192000
2010年03月21日 19:06:49
9楼
:handshake :time:
回复
lxx297537449
2010年03月24日 21:03:59
10楼
单芯不可以穿一根钢管,三相和三相四线电缆是可以的.