(一)洁净室之定义 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。 「洁净室」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。 洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为「洁净室」。
(一)洁净室之定义
洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。
分析国外试验资料可以认为:
(1) 洁净室内当工作人员穿无菌服时:
静止时的发菌量一般为10-300个/min.人
躯体一般活动时的发菌量为 150-1000个/min.人
快步行走时的发菌量为 900-2500个/min.人
(2) 咳嗽一次一般为 70~700个/ min.人
喷嚏一次一般为 4000~62000个/ min.人
(3) 穿平常衣服时发菌量 3300~62000个/ min.人
(4) 无口罩发菌量:有口罩发菌量 1:7~1:14
(5) 发菌量:发尘量 1:500~1:1000 据国内事例:
(6) 手术中人员发菌量 878个/ min.人
所以,可知洁净室内无菌衣人员的静态发菌量一般不超过300个/ min.人,动态发菌量一般不超过1000个/ min/人,以此作为计算依据是可行的。
回复
13楼
谢谢斑竹的好贴 我收藏起来了 以后慢慢研究!我正需要这方面的资料,你就发了 及时雨阿!谢谢了!
回复
14楼
新的规范,已经没有这样的 限制拉!
回复
15楼
再次表扬一下斑竹!!!
继续
回复
16楼
好,多整点基础的,俺们多学点。谢谢
回复
17楼
谢谢斑竹,有洁净室设计及计算得资料给俺E-MAIL来啊,俺得songduansheng@163.com
回复
18楼
哈哈,我觉得应该用“感谢”,“表扬”有点太那个了吧,呵呵
回复
19楼
谢谢斑竹,有洁净室设计及计算的资料吗?发到我的E-MAIL:xhqxr@163.com.拜托!
回复
20楼
TO:wqlih@co163
偶的意思是希望斑竹的精神可以发扬光大。
斑竹的语法和日文“太接近”了~~~~
其实,日本的洁净技术的确值得借鉴。我国的暖通起步晚,洁净技术的兴起也是最近这些年的事
回复
21楼
老是用“之”,就从日本学来的??
难道你学古文时,你老师教育你“之”字是日本语啊??
回复