我公司做得一批无功柜子,希望得到大家的指导意见,以便以后更改
gf520307
gf520307 Lv.4
2010年03月16日 09:30:20
来自于工地图片
只看楼主

小弟第一次做标准柜的无功补偿,做得不是很好,希望大家指导

小弟第一次做标准柜的无功补偿,做得不是很好,希望大家指导

IMG0423A.jpg


IMG0424A.jpg

gf520307
2010年03月16日 09:36:06
2楼
用手机拍的不是很清楚
回复
gf520307
2010年03月16日 09:43:59
3楼
希望大家指正
回复
xiaodong1234
2010年03月16日 10:15:34
4楼
做的很不错:victory:
回复
lingxuct
2010年03月17日 15:15:10
5楼
注意带电体的安全间距和固定的支撑强度(抵御电动力)。

合理安排各元件的位置。
回复
yeyishuang_a
2010年03月18日 11:10:44
6楼
几条不成熟的意见: 1 隔离器下面的横母线为什么比竖母线截面大;2 熔断器可以采用三相合一的,整齐又美观;3 八路电容器可分上下两组,所以第一排 熔断器下应放接触器,再熔断器和接触器,这样接线方便。
回复
xm200702
2010年03月19日 10:50:14
7楼
熔断器的相间应该加隔板吧。
回复
jiamin0884
2010年03月19日 15:27:27
8楼
:victory: :) :victory:
回复
h604323536
2010年03月19日 16:51:38
9楼
看看 :victory:
回复
wuyankun2010
2010年03月19日 17:26:53
10楼
赞一个,
回复
yeyishuang_a
2010年03月19日 19:52:37
11楼
三相一体的中间有隔板,楼主的安装方式只要满足电气间隙要求就不需要隔板。
回复