小弟第一次做标准柜的无功补偿,做得不是很好,希望大家指导
小弟第一次做标准柜的无功补偿,做得不是很好,希望大家指导
2楼
用手机拍的不是很清楚
回复
3楼
希望大家指正
回复
4楼
做的很不错:victory:
回复
5楼
注意带电体的安全间距和固定的支撑强度(抵御电动力)。
合理安排各元件的位置。
回复
6楼
几条不成熟的意见: 1 隔离器下面的横母线为什么比竖母线截面大;2 熔断器可以采用三相合一的,整齐又美观;3 八路电容器可分上下两组,所以第一排 熔断器下应放接触器,再熔断器和接触器,这样接线方便。
回复
7楼
熔断器的相间应该加隔板吧。
回复
8楼
:victory: :) :victory:
回复
9楼
看看 :victory:
回复
10楼
赞一个,
回复
11楼
三相一体的中间有隔板,楼主的安装方式只要满足电气间隙要求就不需要隔板。
回复