一个轻钢车间,作一个夹层楼板,尺寸30X90M,未设伸缩缝,板厚100,柱梁为钢结构,板为现浇板,(不是压型钢板复合楼板),竣工一年后,楼板出现大量贯通裂缝。楼板至今没有承受什么荷载,基本上是自重状态,显然不是荷载裂缝,砼C20,钢筋经复核强度足够,请高手说说,这究竟是怎么回事儿?
一个轻钢车间,作一个夹层楼板,尺寸30X90M,未设伸缩缝,板厚100,柱梁为钢结构,板为现浇板,(不是压型钢板复合楼板),竣工一年后,楼板出现大量贯通裂缝。楼板至今没有承受什么荷载,基本上是自重状态,显然不是荷载裂缝,砼C20,钢筋经复核强度足够,请高手说说,这究竟是怎么回事儿?
2楼
是不是因为温变的原因
楼主应该描述一下裂缝的状态
回复
3楼
楼主楼板钢筋配的是多少?是否验算了裂缝?
回复
4楼
看来挺恐怖,有没有可能是没设伸缩缝的原因
回复
5楼
产生大面积贯通裂缝的原因有二点:
1、砼干缩变形超过砼极限拉应变而引起的裂缝。由于本工程砼板的体表比极大、且平面尺寸为30×90M,由此引起的干缩变形量是巨量的,此变形己远远超过砼极限拉应变,而本工程砼板施工时既没设后浇带也没在砼中掺加膨胀剂,因此产生裂缝是非常正常的。不采取任何措施,正常现浇板纵横向干缩裂缝间距大约在10-20M左右。
2、室内温差变化过大,引起砼温度应力超过砼抗拉强度标准值。
回复
6楼
请问设备基础的大体积混凝土要考虑配置一些构造的钢筋来限制温度裂缝的发展吗?
回复
7楼
混凝土体积大了,建议配构造钢筋,间距不宜大于200mm。楼主说到的楼板裂缝,还说贯通的,很可能是混凝土收缩裂缝。室内夹层板应该不是温度引起的吧,应该是混凝土收缩引起。如果裂缝为横向裂缝且分布在板的中间部分较多,绝对就是非荷载裂缝。
回复
8楼
应该是混凝土自收缩的原因,大面积的混凝土浇筑是应该留伸缩缝或是后浇带,再就是板的厚度取得是不是合理,钢筋选应和间距应该合理!
在就是,你用的是什么混凝土?是商品混凝土还是自搅拌混凝土,如果是商品混凝土的话,就是混凝土的问题了,因为商品混凝土的骨料一般比较小,这样混凝土的收缩就比较大!
回复
9楼
设备基础的大体积混凝土施工应从控制砼入模温度及砼养生阶段温度控制为主,配置温度钢筋的作用不大,配筋并不能控制裂缝的产生,只能控制的开展及裂缝的宽度、深度。
回复
10楼
如果是混凝土表面的微裂缝,有可能是混凝土养护不够造成的,推荐使用混凝土节水养生膜养护,需要帮助的话,联系我
wangwenzhun@sina.com,也可去33600257.blog.sohu.com看看,哈哈
[
本帖最后由 wwzh 于 2009-4-30 12:41 编辑 ]
回复