新手请教个问题,如何算风量???
aibushiyiqie
2010年03月15日 14:47:04
来自于通风排烟
只看楼主

呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量

呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了

如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??

例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量
免费打赏
蛋又不疼了
2010年03月30日 15:05:47
52楼
这个懒不得,还是用红宝书仔细算一下好
回复
sxxamagie
2010年03月31日 10:42:00
53楼
我也想问这个问题,大家能不能说详细一些?谢谢
回复
我的小山羊
2010年03月31日 11:29:25
54楼
需要再学习学习啊 呵呵呵呵呵呵 努力学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guozhangpeng
2010年03月31日 16:34:22
55楼
现在的技术变化越来越大的了啊,我们必须时刻保证我们的头脑要高速的运转啊
回复
goodjzw
2010年03月31日 22:34:14
56楼
,新风量是不小于30立方/人。新风比是20%。换气次数我们是15次
回复
chgf144561
2010年04月01日 01:10:45
57楼
排风<=新风,排烟按分区
:lol
回复
yangqin359
2010年04月01日 20:31:56
58楼
和我情况一样,我平时也做水电多,在这学习了,谢谢
回复
taurl
2010年04月01日 22:32:45
59楼
15次换气?这也太大了
回复
kingchaowei
2010年04月02日 16:17:45
60楼
风量=总冷负荷/室内焓-送风焓。G=Q/in-io
回复
kongqitiaojie
2010年04月02日 22:31:40
61楼
我们都是按照0.7人/m2设计的,新风量是不小于30立方/人。新风比是20%。换气次数我们是15次,再根据管道走向复杂程度估算一个损耗。
回复