新手请教个问题,如何算风量???
aibushiyiqie
2010年03月15日 14:47:04
来自于通风排烟
只看楼主

呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量

呵呵,一直没有接触通风防排烟这块东西,都是做水电的多,这里请教下了

如何计算一个区域的风量和排风量呢?? 然后怎么选风机呢??

例子:一个 面积为800的一层商场!如何计算它所需要的风量?以及排风量
免费打赏
暖通屌丝1234
2010年03月28日 09:32:53
42楼
商场面积较大需分开系统:空调的新风系统和防排烟系统。
空调新风按照商场人员的多少供应,每人的新风量一般不小于30m^3/h。
防排烟系统可划分防烟分区,每个防烟分区的最大面积在500以内,800的商场可分为4个防烟分区,每个防烟分区200.风机的排烟风量按你所划分的防烟分区的最大面积的120m^3/h每平方米计算
可参考
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《实用供热空调设计手册》
回复
wxb987654321
2010年03月28日 10:57:37
43楼
商场应该是送新风吧。
商场面积 * 人/m2 = 商场的人数 (此处人的密度要看具体的项目地段之类的,如果热门的商场,可以取到0.8人/m2)
再根据节能规范里的新风指标得出该商场的新风量。

这是新风量。如果商场里有某些区域有特殊气味或发热量特别大的设备,再局部排风
回复
zhangqingcheng00
2010年03月29日 09:58:40
44楼
我觉得还有一个重要的是,你还要考虑商场的损失:在门口那里最好加个风幕机
回复
camq1234
2010年03月29日 11:59:22
45楼
一般按人数算 没人30
回复
qzty000
2010年03月29日 15:28:30
46楼
呵呵!这个东东我是一直没搞明白的!
回复
周某某
2010年03月29日 16:18:05
47楼
我也想问这个问题,大家能不能说详细一些?谢谢
回复
周某某
2010年03月29日 16:20:05
48楼
:loveliness: :hug: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
juanzi000555
2010年03月29日 21:49:41
49楼

我也是这么算的!:victory:
回复
kf-6686246
2010年03月30日 00:18:31
50楼
消防排烟量、普通机械通风量、空调送风量的计算完全不同,还要结合当地气候特点、最小换气次数、最小新风量(空调工矿)、过度季节全面通风量(排除余热、余湿)。。。
回复
wyw_0520
2010年03月30日 14:19:50
51楼
请问建设50亩地的厂房需要哪些设计资料,需要申报哪些部门?
谢谢各位的赞助!!
回复

相关推荐