μ=N/(fcA)混凝土规范表11.4.16注1:柱子的轴压比计算中,N为轴向压力设计值(此荷载组合中是否不只包括重力荷载代表值??)混凝土规范表11.7.13:剪力墙的轴压比计算中,N为重力荷载代表值作用下的轴压力(此处是取标准值还是设计值??)[ 本帖最后由 fqxl05 于 2010-3-25 16:02 编辑 ]
μ=N/(fcA)
混凝土规范表11.4.16注1:柱子的轴压比计算中,N为轴向压力设计值(此荷载组合中是否不只包括重力荷载代表值??)
混凝土规范表11.7.13:剪力墙的轴压比计算中,N为重力荷载代表值作用下的轴压力(此处是取标准值还是设计值??)
[
本帖最后由 fqxl05 于 2010-3-25 16:02 编辑 ]
2楼
占楼学习
回复
3楼
请参照《高规》的6.4.2注1,应该考虑地震作用组合的。
回复
4楼
剪力墙的轴压比计算中,N为重力荷载代表值作用下的轴压力的设计值
回复
5楼
先谢谢3楼的高手指点迷津,第一个问题我懂了。那第二个问题麻烦谁来解答一下?
回复
6楼
第一个问题中 也就是N=恒+活+抗震的么??
回复
7楼
第二个问题,我想首先要搞清楚什么是重力荷载代表值。《抗规》5.1.3条: 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。有了这个解释,就能明白规范对剪力墙轴压比限制中的N是如何取值的。
回复
8楼
剪力墙的N取值参见高规7.2.14的条文说明,N取重力荷载代表值作用下的轴力设计值(不考虑地震作用组合),即考虑重力荷载分项系数后的最大轴力设计值,一般恒载控制下取1.35(D+0.5L)
回复
9楼
学习中
回复
10楼
vipfuliang 发表于 2010-5-23 10:54 剪力墙的N取值参见高规7.2.14的条文说明,N取重力荷载代表值作用下的轴力设计值(不考虑地震作用组合),即 …请教一下,这个公式哪里有提到?
回复
11楼
框架柱的轴压比考虑地震作用,但是这个地震作用组合的轴向压力设计值是怎么计算的?哪里有规定呢?
回复