关于漏电开关的质疑
gzmo
gzmo Lv.3
2010年03月15日 08:43:40
只看楼主

上次在一个病房的房间看到进线的3P的漏电开关,动作电流居然是30mA。我认为是不可能的,因为3P的漏电开关,原理是零序漏电保护原理。这个动作电流要避开三相不平衡的零线电流,还有正常的泄露电流,所以他不可能做得那么小。要是能够做得这么小,在TN系统里面的很多漏电开关就只要3P就可以了,为什么还要4P的呢?下次带个蓝牙回来把图片传上来。高手解析解析。

2010年03月15日 08:47:11
2楼
。。。等楼主的图

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-15 13:03 编辑 ]
回复
dlgsdlk
2010年03月15日 08:57:22
3楼
4p的是可以接三相负荷和单相负荷用的
回复
gzmo
2010年03月15日 11:04:18
4楼
剩余电流保护是RCD的,也就是说的4P漏电开关。1#的说法是来自王厚余的书的,应该不会错。就是不解,大家说说自己的说法。
回复
gzmo
2010年03月15日 11:04:58
5楼
正常来说3P的漏电带单相负荷肯定跳的,但是这个带单相负荷就没事,搞不懂。
回复
hero_2008
2010年03月15日 11:11:22
6楼
3P的漏电开关只能用三相用电器了,用单相会跳闸的。
回复
zmudxiaxue
2010年03月15日 11:29:26
7楼
要学的真多
回复
红苹果
2010年03月15日 12:08:35
8楼
:lol
3P的只能用在三相负荷 3PN\4P的可以用于单相负荷
回复
qiqi19801209
2010年03月15日 12:54:55
9楼
等照片吧;
很有兴趣;
回复
lingxuct
2010年03月15日 13:09:39
10楼
三极漏电开关下正常是只能接三相负载,二极漏电开关只能接220V负载,四极漏电开关可以接380/220V两种负载。

不管漏电开关的极数多少,漏电动作电流的大小,与极数无直接关系。
回复
gzmo
2010年03月24日 09:45:22
11楼
弱弱的问一句 三极四线漏电开关可以用于TN-C系统吗?
回复

相关推荐

APP内打开