经常看到入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区,是不是指这个控制主机最多可以接48个探测器?麻烦大家详细解析下!!
经常看到入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区,是不是指这个控制主机最多可以接48个探测器?
麻烦大家详细解析下!!
2楼
:L 那么就没人回答的。。。
有没厂家啊?
回复
3楼
honeywell的VISTA-20p中的防区是指一对探测器组成的防区,不是单只一个探测器,通俗的讲就是作为总线制中的每一个单防区模块就是一个防区
回复
4楼
学习中。。。
回复
5楼
我问别人, 别人说48个防区,就是指的最多可以接48个探测器。。。
不太理解2楼的意思, 能给详细解释一下吗?谢谢了!
回复
6楼
2楼的意思是一个接收一个发送组成的探测器,如果一个探测器就能监视一个区域就不用了。所以才有防区这个概念,而不是探测器。了解意思就行,呵呵
回复
7楼
谢谢楼上的解释!
回复
8楼
防区指设防的区域,可以按房间功能分区,也可以按探测器分区,在调试的时候可以编程设置的。因此1个防区可以是1个探测器,也可以是多个探测器,但数量不宜过多(可参考厂家的安装手册)。
回复