求助~关于雨水立管的问题`~
spring762
spring762 Lv.10
2005年08月04日 16:22:53
只看楼主

建筑给水排水设计规范GB 50015-20034.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口。2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe从建筑物内至室外检查井的排水横管段。问题一:4.9.33中的“排出管系” 包不包括单根立管接一单一排出管啊 ?问题二:假设现在有一厂房,跨度大`~ 不得不在厂房内设置排水井,如下图所示~那也要设清扫口吗 ?

建筑给水排水设计规范GB 50015-2003

4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口。

2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
从建筑物内至室外检查井的排水横管段。

问题一:
4.9.33中的“排出管系” 包不包括单根立管接一单一排出管啊 ?
问题二:
假设现在有一厂房,跨度大`~ 不得不在厂房内设置排水井,如下图所示~
那也要设清扫口吗 ?

1123143761326.JPG

免费打赏
果汁
2005年08月04日 16:44:58
2楼
问题一:包括。 因为不是说你单根立管接一单一排出管就不会发生管道堵塞得现象了。
问题二:当然要了。只要你得立管后面是埋地排出管,都需要设置清扫口。无论排水井再什么地方。

个人理解。
回复
spring762
2005年08月04日 19:35:04
3楼
但是,清扫口的作用不是用于清扫排水管件的配件吗 ?

现在有排水井在那里了`~~ 效果也就达到了吧`?
那么还要设置清扫口吗 ?

回复
f_jg2003
2005年08月04日 21:08:38
4楼
立管一层设检查口,应该可以不设清扫口。
回复
xyy47
2005年08月26日 17:22:45
5楼
《技术措施》5。3。5 第2点 立管下端与横管连接处,立管上设检查口或横管上设水平检查口。当横管有向大气的出口且横管长度小于2M的除外。
根据这点,我认为你只要把排水井离立管的距离控制在2米以内,应该可以了吧?
大家说呢?
回复
applan
2005年08月26日 18:54:45
6楼

埋地管线较短的话起端就采用清扫口,
管线较长的话,横管上应当设置检查口。
建议室内最好不要做检查井,

2.1.41 检查口 checkhole.checkpipe
带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
回复
huhu8107
2005年08月28日 12:05:40
7楼
其实雨水管一般都设置在建筑物外墙上,楼主为什么要把他引到室内呢?
如果在室内,就应该向楼上说的:埋地管线较短的话起端就采用清扫口,
管线较长的话,横管上应当设置检查口。
建议室内最好不要做检查井,
回复
spring762
2005年08月29日 08:27:37
8楼


是厂房不是住宅`~~
跨度很大的`~

回复
zhushuguang
2005年09月01日 13:43:08
9楼
跨度大你应该就近排放。
你这样在暴雨会使厂房内冒水的。
回复