一座35/10KV变电所,仅一台主变10000KVA。电力系统近似为无限大容量,35KV进线为2公里电缆线路,请教10KV出口短路电流计算中:1、该35/10KV变电所短路容量相对于10KV侧出口而言应为电力系统短路容量,三相短路电流=基准容量/总电抗(线路+变压器电抗),该短路电流应是系统最大运行方式下三相短路电流。2、因上级35KV电力系统近似为无限大容量,电缆线路电抗又极小,变电所仅一台主变,系统最小运行方式怎么确定呢?
1、该35/10KV变电所短路容量相对于10KV侧出口而言应为电力系统短路容量,三相短路电流=基准容量/总电抗(线路+变压器电抗),该短路电流应是系统最大运行方式下三相短路电流。
2、因上级35KV电力系统近似为无限大容量,电缆线路电抗又极小,变电所仅一台主变,系统最小运行方式怎么确定呢?
3、如果35/10KV变电所有二台主变,(仅一条进线),是否二台主变均投运时为系统最大运行方式,一台运行时为系统最小运行方式?