关于110KV主变差动CT的位置问题
jwz_gd
jwz_gd Lv.2
2005年08月04日 11:30:12
只看楼主

最近我看了一套图,110KV为GIS组合。从110母线下来串了三只CT,经过开关出来又串了三只CT,然后到变压器。我发现主变进线CT的差动圈,选在开关的外侧CT(即靠近110KV母线侧),不知这样的设计是否合理,请高手指教。

最近我看了一套图,110KV为GIS组合。从110母线下来串了三只CT,经过开关出来又串了三只CT,然后到变压器。我发现主变进线CT的差动圈,选在开关的外侧CT(即靠近110KV母线侧),不知这样的设计是否合理,请高手指教。
免费打赏
supergzj
2005年08月04日 12:50:31
2楼
主变的差动CT两侧都是用最外的CT的,这样可以把其它CT也纳入差动保护。
回复
dlzjz
2005年08月04日 20:31:37
3楼
对的,增大保护范围。