牛腿柱施工时可不可以先把柱浇完再补浇牛腿?
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2010年03月12日 13:19:39
只看楼主

牛腿柱施工时可不可以先把柱浇完再补浇牛腿?这样柱与牛腿间就留了个施工缝. 不知这样可不可以?

牛腿柱施工时可不可以先把柱浇完再补浇牛腿?这样柱与牛腿间就留了个施工缝. 不知这样可不可以?
免费打赏
jxfx1023
2010年03月12日 22:32:19
2楼
有人知道吗?
回复
liujian11
2010年03月13日 12:26:50
3楼
不要这样做,除非你胆子大
回复
程亦若
2010年03月13日 13:37:17
4楼
没见过,应该不行吧,这样流施工缝会很危险的。。。。
回复
gaozx-163
2010年03月22日 17:26:13
5楼
非常危险
回复
wty-000
2010年03月22日 21:22:32
6楼
没见过这么搞的啊,一起浇注不是很方便嘛
回复
miaotian001
2010年03月23日 01:56:37
7楼
不要这样做,是在弯剪部位,牛腿下部的砼是三角形,在受压区,这个部位的施工缝很不合理。
回复
qyxz2009
2010年03月23日 09:33:08
8楼
不可以这么做,牛腿控制条件有主要两点:一是牛腿的承载力,这与牛腿配置的钢筋有关,二是牛腿的裂缝,牛腿裂缝有很高要求,特别是受动荷载,如吊车牛腿,所以当牛腿a/h>1/3时还需配弯起钢筋。按你所说的施工,会遗留施工缝,不满足第二条要求,但如果只承受静荷载,非关键部位,可以考虑。
回复
yzgang2001
2010年03月23日 09:37:47
9楼
如果承受动力荷载肯定是不行的
回复
yueyue1983
2010年03月23日 09:51:21
10楼
最好不要这么做。二次浇注对于受力也不好
回复
shg663591
2010年03月23日 10:00:00
11楼
一般是不可以的啊
回复

相关推荐