请教管路振动问题
icanfeelyou_
2010年03月11日 11:05:35
来自于制冷技术
只看楼主

电气控制柜空调,蒸发冷凝在一起,回气管震动厉害,导致焊接点震裂,问题困扰好久了请大家提提意见,比如管路中弯的方向,U型弯还是90度弯等等。。。

电气控制柜空调,蒸发冷凝在一起,回气管震动厉害,导致焊接点震裂,问题困扰好久了

请大家提提意见,比如管路中弯的方向,U型弯还是90度弯等等。。。
免费打赏
lxs_513
2010年03月14日 14:59:06
2楼
回复
ljw2688
2010年03月15日 20:24:55
3楼
是变频空调么,好像有一个贴说说压缩机频率是铜管频率共振。他们的说法,加厚铜管(改变铜管的共振频率),加减震。。。。。
回复
shortsongwalk
2010年03月16日 21:05:16
4楼
回复
bb3349
2010年03月19日 13:17:44
5楼
在震动强烈的地方用避震管代替,效果能够好一些的!
回复
zhengzhi-zh
2010年03月31日 20:39:33
6楼
:lol 痂皮睁开
回复
wh_971
2010年04月01日 06:24:38
7楼
管路振动厉害很可能是管路由于气流的激励而产生谐振,可以如下解决:
1、改变管路的长度、结构,如假加强肋等,改变回气管的固有频率;
2、在回气管增装减振软管(金属波纹管),此时要综合考虑软管的防腐、强度、密封等性能。
回复
luzhh
2010年05月29日 17:31:19
8楼
改变管路的共振频率:
1、加减震块;
2、改变管路形状:加长管路,或在垂直方向和水平一个方向减震弯。
回复
w1w6w3cm
2016年04月06日 07:42:32
9楼
最近也遇到这样的问题,学习了,谢谢
回复
lujiangjunling
2016年05月07日 10:33:25
10楼
加减震块或者优化管路吐出管走向
回复