因为初期雨水污染程度较高,要分流到污水管中,怎么做,既可靠又可行?
因为初期雨水污染程度较高,要分流到污水管中,怎么做,既可靠又可行?
12楼
我认为在雨水出水口处设置截流管还不够,因为有写雨水出水口是淹没出流的,根本无法设置截流管。如果截流管设置得太上游,效果就小了。
上面有人提到截流与调蓄结合,这个我同意,不过纯在两个问题:1、调蓄构筑物的规模该如何确定? 2、调蓄后的水质是否会对污水处理工艺造成冲击?
还是请有这方面设计经验的人多指点指点。
回复
13楼
截流管的负荷,雨水的倒罐,初雨量的确定
回复
14楼
合流制排水系统的合流管渠,实际上是雨、污混流的排水管渠,污水截流是污水处理和污染治理首先要解决的问题。
污水截流涉及到截流倍数问题。截流倍数小,会造成受纳水体污染;截流倍数大,虽水体污染程度较小,但管渠系统投资大,同时把大量雨水输送至污水厂,影响处理效果。
根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)中第3.3.3条有关规定,截流倍数应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的卫生要求、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定,宜采用1~5。由于经济条件所限,目前设计截流倍数一般采用1~2较多。
污水截流设计一般应在合流管渠排入水体前,按该合流管渠设计污水量的设计截流倍数,通过溢流井进行污水截流送污水处理厂,在旱流时,污水可全部截流;在初期雨水,雨水量较小、污染较大时,按设计截流倍数要求,污水和初期污染雨水基本可全部截流;在雨水量较大、污染相应减轻时,超出设计截流倍数要求的较多雨水和部分污水,通过溢流井超越、就近排入水体。
回复
15楼
谢谢14楼的清晰讲解,解吾惑,为吾师也
回复
16楼
主要就是截流倍数的问题
回复
17楼
我是楼主, 一晃3年了, 感谢楼上各位的精彩发言.
在一楼我提的问题实际上是个工程措施问题, 外国有了解决方案.
再提个问题: 提高截流倍数,将发生什么?
回复
18楼
想问下lz,外国的解决方案是什么?
回复
19楼
对 雨污分流制 若要截流初期雨水进 污水处理厂,这个截流系数如何取????我觉得楼主问得是这个问题吧。
回复