2楼
可以,便是算出来的容积会很大的!!
回复
3楼
可以,不过容积需要几个立方,很占地方
回复
4楼
我个人认为:可以。
要说明两点:1、统一放在水泵房内便于维护、管理;2、如果条件允许可以放在屋面水箱间。稳压罐放在水泵房和放在屋面的压力计算是不同的,放在泵房要比放在屋面的压力大。
回复
5楼
keyi
回复
6楼
罐子大小倒是不知道会不一样的。
回复
7楼
不知6#想要表达的意思是。。。?一般情况仅用于喷淋系统的气压罐是0.2m3,仅用于消火栓系统的气压罐是0.4m3,喷淋消火栓系统合用的是0.6m3;但是稳压泵的扬程是要根据各系统设计需要的工作压力而定的。稳压泵放在屋顶和放在地下水泵房有一个高度的压差。
回复
8楼
稳压罐放在水泵房和放在屋面的压力计算是不同的,放在泵房要比放在屋面的压力大。
回复
9楼
楼主没说不设屋顶水箱吧?:lol
回复
10楼
设了屋顶水箱,稳压设施还是需要的吧
回复