自动喷洒系统稳压泵罐设在泵房可不可以?
zhaofeng2010
2010年03月10日 11:41:25
只看楼主

如题

如题
免费打赏
w-jwei
2010年03月10日 13:11:56
2楼
可以,便是算出来的容积会很大的!!
回复
naputa
2010年03月10日 13:39:10
3楼
可以,不过容积需要几个立方,很占地方
回复
l_h_jw85
2010年03月10日 15:12:38
4楼
我个人认为:可以。
要说明两点:1、统一放在水泵房内便于维护、管理;2、如果条件允许可以放在屋面水箱间。稳压罐放在水泵房和放在屋面的压力计算是不同的,放在泵房要比放在屋面的压力大。
回复
zhouuohz
2010年03月10日 15:14:33
5楼
keyi
回复
saerka_rock
2010年03月10日 15:32:02
6楼



罐子大小倒是不知道会不一样的。
回复
l_h_jw85
2010年03月11日 09:21:39
7楼
不知6#想要表达的意思是。。。?一般情况仅用于喷淋系统的气压罐是0.2m3,仅用于消火栓系统的气压罐是0.4m3,喷淋消火栓系统合用的是0.6m3;但是稳压泵的扬程是要根据各系统设计需要的工作压力而定的。稳压泵放在屋顶和放在地下水泵房有一个高度的压差。
回复
y1y1013
2010年03月11日 19:49:52
8楼
稳压罐放在水泵房和放在屋面的压力计算是不同的,放在泵房要比放在屋面的压力大。
回复
房瓦匠
2010年03月11日 22:35:55
9楼
楼主没说不设屋顶水箱吧?:lol
回复
l_h_jw85
2010年03月12日 09:31:33
10楼
设了屋顶水箱,稳压设施还是需要的吧
回复