空调冷凝水间接排水问题
little_strong
2005年08月03日 12:25:32
只看楼主

现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题

现在的住宅建筑基本上都预留了空调机的位置,也都做了空调冷凝水排水立管(明装或暗装),但是建筑给水排水规范规定,空调冷凝水应间接排水,空调冷凝水接到雨水检查井是不算间接排水的(审图公司意见),这样的话,接到雨水口算不算?请教各位前辈,有什么办法可以处理好这个问题
免费打赏
ldsun
2005年08月03日 12:45:05
2楼
间接排水不在于排到什么地方,而在于排出口有空气隔断。
回复
kimfl
2005年08月03日 13:40:53
3楼


可以
回复
applan
2005年08月03日 14:16:51
4楼

规范内容在哪呢?

那就排至室外散水面。
回复
kimfl
2005年08月03日 14:18:56
5楼
详建规4.3.13
回复
little_strong
2005年08月06日 14:08:42
6楼
RE 4楼
建筑给水排水规范,第4章还是第5章,具体忘了,可是强条来的,
在我们院,违反强条可是罚款300大元的,要知道,工程小的话,整个设计做下来,设计费还不够罚款....
回复