反渗透膜的进水标准谁有啊?
fuliang88
fuliang88 Lv.2
2005年08月03日 10:46:13
来自于水处理
只看楼主

谢先



谢先
免费打赏
gnayyan
2005年08月24日 16:08:34
12楼
膜厂商的资料已经做的很完善啦,要样本就可以查到啦
回复
qingwujia
2005年09月01日 11:28:24
13楼
SDI<5 浊度〈1 余氯〈0.1 PH〈11 (一般复合膜的要求)
回复
泽世利群
2005年09月24日 13:16:57
14楼
对于卷式RO膜来讲,其性能衰退主要体现为导流层的结垢,以及膜表面的微小颗粒沉积;由于卷式膜组件容污空间小,对污染物的浓缩导流依靠狭小的隔网间隙,随着污染物的沉积,比较容易出现流道堵塞,此时膜表面并不一定出现严重的结垢,系统表现出进水总量下降现象(当然是有前提的),此时清洗还较容易,因为导流层的污染物不单是盐类聚积,更多的是有机物和胶体污染(包括阻垢剂、分散剂、预处理残留的絮凝物等);如果应用MF作预处理,虽说可降低SDI指数,可有效缓解导流层的污堵现象,但透过MF的小分子基团较多,与MF无法截留的水溶性胶体类污染作用,加快了对膜表面的污染速度,当膜表面出现结垢的时候,清洗已变得很困难!如果改用UF(必须是可以脱除胶体,如二氧化硅)作RO的预处理,效果会好很多,在滤除了大部分胶体污染物之后,其SDI指数可以小于3,接近1,可延缓系统污堵现象,提高产水质量,产水率也可以有所提高,但由于超滤透过液中小分子物质居多,易对RO膜表面形成深度沉积,如果通过限制浓排量、加大操作压力提高回收率,会出现导流层流道通畅,但产水率、水质均有所下降的现象,合理地运行方式为:内循环提高膜表面流速,通过对浓水水质的监测和压控式在线清洁方法,快速排出高浓度的浓缩液,在保证膜使用寿命的前提下,提高了系统回收率!
总之,要想用好膜,必须现了解实际情况,并未膜系统提供尽可能好的服务……
回复
泽世利群
2005年09月24日 13:19:34
15楼

对于膜应用,诀窍很多的,如果有哪位想了解的更具体,可以和我联系!010-86525882或给我留言,我会很乐意与大家交流的!
回复
william009
2009年08月07日 08:34:18
16楼
你好,怎么下载不了你上传的压缩呢?
我所在是香港的公司。本人目前做水处理设备的出口贸易,主要关注产品为中小型无动力生活污水、饮用水处理系统,中小型海水淡化系统,希望能有长期合作的朋友。
回复
skybirdfly
2009年08月07日 08:46:07
17楼
:) 来看看。。。。。。。
回复
小全
2009年08月07日 16:36:24
18楼
水源类型 地表水 地下水 海水 废水
SDI(淤泥密度指数) ≤5.0 ≤4.0 ≤4.0 ≤5.0
浊度 ≤1.0NTU ≤1.0NTU ≤1.0NTU ≤1.0NTU
游离氯 复合膜 < 0.1mg/L
pH 2~11
温度 复合膜1~45℃
浓水中SiO2 <100 mg/L
Ca,Sr,Ba 离子积<0.8Ksp
其它 有些膜元件对化学耗氧量和铁也有一定的要求
COD(KMnO4法)<1.5mg/L Fe<0.05mg/L
回复