怎不看见室外消火栓?
cllsc
cllsc Lv.2
2005年08月03日 10:14:45
只看楼主

我下载了一些建筑给排水图,怎么很少看见设置室外消火栓,也不见消防水池的取水口,请问各位仁兄这消防车怎样取水?

我下载了一些建筑给排水图,怎么很少看见设置室外消火栓,也不见消防水池的取水口,请问各位仁兄这消防车怎样取水?
免费打赏
大胡子
2005年08月03日 10:16:53
2楼
你在哪里看的???
回复
bravo1573
2005年08月03日 10:26:12
3楼
如果我没记错的话,(手头没资料,呵呵)室外消火栓有地下式、半地上式,地上式三种,地上式的好象很少见,一般都用地下式的。(个人意见,仅供参考)
回复
bravo1573
2005年08月03日 10:29:58
4楼
哈哈,更正一下,这是偶刚到的:

第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:

一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

三、室外消火栓的间距不应超过120m;

四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;

五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;

六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。




回复
bravo1573
2005年08月03日 10:33:01
5楼
高层民用建筑设计防火规范中的相关内容

7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第 7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
7.3.7 室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
回复
cllsc
2005年08月03日 11:38:46
6楼
我下载了一些建筑给排水图,本想了解下室外消火栓设在总表前好还是表后好,就是找不到设室外消火栓的,也没有文字说明说是有供取水的市政消火栓,这个问题请各位水友切磋一下,高手指点下
回复
xfd831
2005年08月03日 11:54:07
7楼
晕,一般室外消火栓还是做成地上式 的,我可是经常看见的
回复
cllsc
2005年08月03日 12:01:10
8楼
我问的是设置位置,并不是设不设的问题,是设在水表井前好还是后面的好,我的感觉是不能设在表后的,请各位不吝赐教!
回复
mage780705
2005年08月03日 12:21:08
9楼
4楼老兄在背诵规范吗,这些东西大家都知道。
回复
弱水三千
2005年08月03日 12:22:06
10楼


你是北方人吧!我们这里消火栓都是地上式的!
回复
弱水三千
2005年08月03日 12:23:55
11楼


严重同意!
回复

相关推荐

APP内打开