这个问题捆饶了好久,谁能帮我?
tianyaclub.com
2005年08月02日 15:40:40
来自于制冷技术
只看楼主

选水机时,有冷却水泵和冷冻水泵关于水泵的选型我们论坛有很多人发表过见解我想问:冷却水泵和冷冻水泵的选型有什么差别,如下的选型选的是冷却水泵还是冷冻水泵的呢?两者具体都怎么选?  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。  L为该最不利环路的管长  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

选水机时,有冷却水泵和冷冻水泵
关于水泵的选型我们论坛有很多人发表过见解
我想问:冷却水泵和冷冻水泵的选型有什么差别,如下的选型选的是冷却水泵还是冷冻水泵的呢?两者具体都怎么选?
  通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。2005年08月02日 19:20:54
2楼
冷冻水泵和冷却水泵 没有任何差别,只是水系统不同,系统阻力和水量不同。

你举的这个例子是指 冷冻水泵 选型

我在这里搜的 中央空调系统水泵设计
http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507212284/index.htm

《水泵的选择计算方法》
http://co.163.com/r/c3/2_1120889026550_0_0.htm?way=2

管道的水力计算方法
http://co.163.com/r/c3/2_1122263930168_0_0.htm?way=2
回复
aionyu
2005年08月03日 11:26:37
3楼
空调冷冻水系统选泵以保证流量为主,因为是闭式系统,扬程可以减少。
回复
wynf3
2005年08月03日 18:39:41
4楼
冷却水泵为开式系统(冷却塔),而冷冻水泵为闭式系统。前者需要注意高差,后者不需要。
回复
tianyaclub.com
2005年08月04日 08:59:56
5楼
谢谢!!谁有冷冻机房的资料啊??/
冷冻机房的各种管子流速有什么规定呢??
回复
szh3721
2005年08月18日 13:40:58
6楼
冷却水泵一般用于水冷式的机台,主要用于输送冷却水用的即将保持冷却水塔和冷凝器之间的用水循环用.(气冷式机台因采用风冷所以无需此设备)
冷冻水泵主要是用来输送冷却水的即保持冰水蒸发器与用水设备之间的用水循环.
如何区分冷却水否与冷冻水泵可根据向冷凝器或蒸发器的输水要求来确定,你上面列的参数为冷冻水泵因为里面有参考数值即蒸发器的压降
回复
cuiguangy
2005年09月16日 23:35:31
7楼
冷冻水泵和冷却水泵 没有差别.
冷冻水是为空调系统提供冷源的,冷却水是为制冷机冷凝器提供冷源的。
冷却水量大于冷冻水量,因此选水泵时应该注意.


!ds
回复

相关推荐