冷冻水无水流,蒸发器冻了,水流开关坏了。
回复
3楼
弱弱的问句:是冷冻水的流量不够?(或者可能是没冷冻水进去么)期待各位前辈指导
回复
4楼
几种原因:
进水压力小(小冻结或水泵坏)
开关坏了
信号接线开路
回复
5楼
:) 水泵流量、系统压力与水流开关有关系 建议检查水流开关
回复
6楼
看看水泵和冷冻机进出水的压力,也有可能是水流开关异常
回复
7楼
出现这个问题的情况原因很多,楼主想要准确的判断出问题,就必须先了解他的工作原理:
一般来说蒸发器的出水口出都会安装一个水流开关(靶式流量计),它的结构是有一个靶片立在你的出水管中,靶片的另一端连接了机械触电,当你的系统中水动起来的时候,水流会推动靶片,靶片的触电端就会与触电接触,靶片就类似于一个杠杆,把水流的动力转换为电信号,这个时候主机接受到的信号是吸合,那么主机就会启动,反之你的流量不足的话触电无法吸合,主机接收不通的信号,那么主机就不会启动,就是因为这个原因,所以主机启动前是先启动的水泵。这个流量计的作用就是避免因为没有水流而误启动机器而冻裂板换。
原因知道了以后,找问题就容易了,
1.首先可能是水流开关触点损坏,你可以用万用表测量。
2.在就是靶片的流量精度有偏差,也就是说实际你的水流是够的,但是靶片卡住了,或者因为其他原因不动作了。
3.系统内没有水流,这个问题看看压力表就知道了。
4.系统内有空气!这个情况在长期不使用时开机最常见,开泵后你会发现水流开关的i触点弹动,那么就是水流不足。里面由空气。
5.然后你刚才说道只开了一台主机,会不会有可能阀门没有倒到位,造成了水流短路。
总之首先检查水流开关是否动作。
回复
8楼
看看压差啊,不久能确定问题了吗?楼上搞的太复杂了
回复
9楼
谢谢!水流量不够,原因很简单,电动阀门出问题了,没打开!
回复