板换的设计工况
wangzongtao
2010年03月09日 15:47:05
来自于制冷技术
只看楼主

如把设计工况为-20度的板换改为系统需要用+5度的用冷,需要怎么做。还有就是板换的设计工况不同的温度下,各取决于哪些方面。谢谢

如把设计工况为-20度的板换改为系统需要用+5度的用冷,需要怎么做。还有就是板换的设计工况不同的温度下,各取决于哪些方面。谢谢
免费打赏
yzhchlan
2010年03月10日 14:47:12
2楼
不知你需要知道什么:
用在制冷系统中?
工况-20度时的板换,在工况+5度时可能不够用,因为制冷量或制热量有大幅的提高,需要选择换热量更大的板换。