国家电网公司110~500kV变电站二次系统 典型设计调研内容 调研说明:1、请各有关单位组织设计单位和基建、生产、调度等有关部门,按照初步设计深度答复以下问题。2、下列调研内容中如未注明电压等级,请按500kV、330kV、220kV、110kV分别论述,例如:“对于500kV电压等级”、“对于500kV变电站内的220kV电压等级”。
国家电网公司110~500kV变电站二次系统
典型设计调研内容
1 、请各有关单位组织设计单位和基建、生产、调度等有关部门,按照初步设计深度答复以下问题。
2 、下列调研内容中如未注明电压等级,请按500kV、330kV、220kV、110kV分别论述,例如:“对于500kV电压等级”、“对于500kV变电站内的220kV电压等级”。
调研内容:
1 、是否制定继电保护配置选型的具体实施细则?若有,请提供电子版;若无,请简要论述继电保护配置选型的具体实施细则。
2 、请说明电网继电保护通道的概况以及发展趋势。
3 、请说明变电站二次设备的组屏原则、布置方式(集中或分散,以及分散程度)。
4 、对继电保护“不同厂家、不同原理”和“双重化”配置要求选型的建议及意见。
5 、请说明主变压器、高压并联电抗器保护配置原则,并根据近期投运工程的情况填写下表。
序号
|
厂站名称
|
保护型号
|
投运时间
|
运行情况
|
存在问题
|
改造意见
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
序号
|
厂站名称
|
保护型号
|
投运时间
|
通道型式
|
运行情况
|
存在问题
|
改造意见
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
序号
|
厂站名称
|
保护型号
|
投运时间
|
通道型式
|
运行情况
|
存在问题
|
改造意见
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
8 、请说明110kV线路保护配置原则,并根据近期投运工程的情况填写下表。
序号
|
厂站名称
|
保护型号
|
投运时间
|
通道型式
|
运行情况
|
存在问题
|
改造意见
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
序号
|
厂站名称
|
保护型号
|
投运时间
|
运行情况
|
存在问题
|
改造意见
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
① 网络结构
采用分层分布式网络结构分为站控层和间隔层
□
双以太网
□
单以太网
□
其它
② 监视和控制手段
计算机
□
常规的控制屏以及五防模拟屏
□
计算机加控制屏
□
计算机加五防模拟屏
□
其它
③
防误闭锁功能
电气闭锁加电编码锁
□
电气闭锁加机械编码锁
□
机械编码锁
□
其它
④ 远动数据传输设备配置
计算机监控系统与远动数据传输设备信息资源共享
□
计算机监控系统与远动数据传输设备分别独立设置单采单送
□
其它
⑤ 信号采集方式
采用集中交流采样
□
采用分散就地交流采样
□
其它
⑥
GPS对时方式
采用公用的GPS对时系统
□
采用设备专用的GPS对时系统
□
其它
⑦
监控范围
全部断路器、隔离开关及电动操作的接地开关
□
主变压器的分接头调节
□
直流系统和UPS系统
□
通信设备及通信电源
□
火灾报警系统
□
图像监视及安全警卫系统
□
消防水泵、排水泵
□
重要房间的通风采暖
□
其它
⑧ 计算机监控系统与其他智能设备的接口及通信方式。
⑨ 简述无人值班变电站的应用情况和无人值班变电站计算机监控系统后台设备配置情况。
11 、请说明变电站操作直流系统采用的电压。
12 、请说明操作直流系统蓄电池容量、型式及组数。
13 、请说明操作直流系统充电装置容量、台数及型式。
14 、请说明操作直流系统布置方式。
15 、是否设置独立的通信机房?
16 、请说明通信电源选型及布置方式。
17 、请说明通信监控系统需求及配置要求。
18 、请说明电力调度数据网接入设备配置要求、网络接入方案和通道配置要求。
19 、请说明二次系统安全防护设备要求及实施方案。
20 、请说明保护及故障信息管理子站系统配置原则及实施方案,包括系统功能定位,数据采集方式,与监控系统之间的接口等。
21 、请说明故障录波器及故障测距装置的配置要求。
22 、请说明功角监测装置配置要求及对通道的要求。
23 、请说明相量测量装置的配置要求。
24 、请说明变电站GPS对时系统配置要求及具体实施方案。
25 、请说明综合数据通信网络设备配置要求、网络接入方案和通道配置要求。
26 、请说明调度程控交换网设备配置要求、网络接入方案和通道配置要求。
27 、请说明继电保护装置与计算机监控系统的接口及通信方式、功能要求及目前运行实际情况。
28 、请简要说明集控站的设置原则。
29 、请提供近期通过初步设计评审的变电站初步设计文件(设计说明及电气部分图纸,以电子版报送)。
30 、对本次110~500kV变电站二次系统典型设计的意见和建议。
31 、根据电网实际情况,按照工程初步设计的深度填写下列各项目的内容(以近期建设投运的工程为主)。
1)
500 (330)kV变电站
序号
|
项
目 |
内
容 |
1
|
变电站控制方式(有人或少人、定员) |
|
2
|
二次设备布置方式(集中或分散,以及分散程度) |
|
3
|
主变压器保护组屏方案 |
|
4
|
500(330)kV线路保护组屏方案(分不同型式保护分别叙述) |
|
5
|
220kV线路保护组屏方案(分不同型式保护分别叙述) |
|
6
|
110kV线路保护组屏方案 |
|
7
|
500(330)kV母线保护组屏方案 |
|
8
|
220kV母线保护及断路器失灵保护组屏方案 |
|
9
|
500(330)kV断路器保护组屏方案 |
|
10
|
线路保护、远跳等保护通道型式及各型式所占比例(光纤、载波等) |
|
11
|
故障录波器的配置数量、规范(模拟量、数字量的选择等) |
|
12
|
站用电系统保护、自动投切装置配置 |
|
13
|
无功补偿装置保护配置及组屏方案 |
|
14
|
直流系统配置(电压、蓄电池充电器容量、型式及组数) |
|
15
|
UPS配置(容量、型式、组数及布置) |
|
16
|
计算机监控系统后台设备配置 |
|
17
|
常用二次设备屏柜尺寸 |
|
18
|
二次设备屏柜型式(前开、前后开、屏顶是否设小母线等) |
|
19
|
二次设备端子排型式及排列 |
|
20
|
通信电源配置、容量及布置 |
|
21
|
保护及故障信息管理子站系统配置方案简述 |
|
22
|
TA、TV配置原则,变比、绕组数量、容量及精度 |
|
220kV 变电站
序号
|
项
目 |
内
容 |
1
|
变电站控制方式(少人或无人、定员) |
|
2
|
二次设备布置方式(集中或分散,以及分散程度) |
|
3
|
主变压器保护组屏方案 |
|
4
|
220kV线路保护组屏方案 |
|
5
|
220kV母线保护组屏方案 |
|
6
|
220kV断路器失灵保护组屏方案 |
|
7
|
保护通道型式及各型式所占比例(光纤、载波等) |
|
8
|
故障录波器的配置数量、规范(模拟量、数字量的选择等) |
|
9
|
站用电系统保护、自动投切装置配置 |
|
10
|
无功补偿装置保护配置及组屏方案 |
|
11
|
直流系统配置(电压、蓄电池充电器容量、型式、组数及布置) |
|
12
|
UPS配置(容量、型式、组数及布置) |
|
13
|
二次设备屏柜型式(前开、前后开、屏顶是否设小母线等) |
|
14
|
常用二次设备屏柜尺寸 |
|
15
|
计算机监控系统后台设备配置 |
|
16
|
二次设备端子排型式及排列 |
|
17
|
通信电源配置、容量、型式及布置 |
|
18
|
保护及故障信息管理子站系统配置方案简述 |
|
19
|
TA、TV配置原则,变比、绕组数量、容量及精度 |
|
110kV 变电站
序号
|
项
目 |
内
容 |
1
|
变电站控制方式(少人或无人、定员) |
|
2
|
二次设备布置方式(集中或分散,以及分散程度) |
|
3
|
主变压器保护组屏方案 |
|
4
|
110kV线路保护组屏方案 |
|
5
|
110kV母线保护组屏方案 |
|
6
|
保护通道型式及各型式所占比例(光纤、载波等) |
|
7
|
故障录波器的配置数量、规范(模拟量、数字量的选择等) |
|
8
|
站用电系统保护、自动投切装置配置 |
|
9
|
无功补偿装置保护配置 |
|
10
|
直流系统配置(电压、蓄电池充电器容量、型式、组数及布置) |
|
11
|
UPS配置(容量、型式、组数及布置) |
|
12
|
计算机监控系统后台设备配置 |
|
13
|
常用二次设备屏柜尺寸 |
|
14
|
二次设备屏柜型式(前开、前后开、屏顶是否设小母线等) |
|
15
|
二次设备端子排型式及排列 |
|
16
|
通信电源的选取方式(独立电源或DC/DC变换) |
|
17
|
TA、TV配置原则,变比、绕组数量、容量及精度 |
|