400mm宽的浆砌石直挡墙,高大约1.5米,用在河边围挡一个平台,水深约0.6米,由于挡墙的外侧为透水性的格栅石笼护岸,所以直挡墙没设泄水孔,挡墙基础满足冻深要求,但到冬天,出现了挡墙倾斜现象,请高手指点下出现的大概原因及如何处理(最好不拆除挡墙)
400mm宽的浆砌石直挡墙,高大约1.5米,用在河边围挡一个平台,水深约0.6米,由于挡墙的外侧为透水性的格栅石笼护岸,所以直挡墙没设泄水孔,挡墙基础满足冻深要求,但到冬天,出现了挡墙倾斜现象,请高手指点下出现的大概原因及如何处理(最好不拆除挡墙)
2楼
你要处理什么?纠偏还是季节性冻土问题?
回复
3楼
给挡墙纠偏
回复
4楼
最好是先开挖清出挡土墙内侧回填土,置换成砂土,这样有助于减少冻涨危害
回复
5楼
季节性冻土在冬季产生冻害,由于挡墙一侧覆土较浅,墙下土体被冻胀,从而导致挡墙倾斜。楼主没有说明倾斜的情况,个人推测,墙外侧覆土薄侧产生冻害,内侧覆土较厚是不生存在冻胀问题的,挡墙应该是向内侧倾斜(墙顶相对向下游侧移动),不知是否这种情况?
如属于这种情况,个人认为,既属于季节性冻土,这种倾斜状况应该是在气温上升后冻害会缓解直至消除,也就是说挡墙会恢复平衡。但这种反复冻胀必然产生结构上的严重危害。个人建议暂时不处理,待气温回升冻胀现象消除后再进行处理,在覆土较薄的上游侧覆土保护,其覆土厚度应满足《建筑地基与基础设计规范》规定的要求。
回复
6楼
学习学习,受益匪浅