表
4
砖房圈梁配筋要求
配
筋
|
烈
度
|
6
、
7
|
8
|
9
|
最小纵筋
|
4Ф10
|
4Ф12
|
4Ф14
|
最大箍筋间距(
mm
)
|
250
|
200
|
150
|
多次实验表明,砖墙增设构造柱后能提高砖混房屋的延性,发挥防止砖砌体侧向挤出塌落的约束作用;设置钢筋混凝土构造柱能使砌体的抗剪承载力提高
10~30%
,提高砌体的变形能力,是有效的抗倒塌措施。另外,在多层砖混房屋中合理地设置构造柱,能起到增强房屋整体性的作用,还可以利用其塑性变形和滑移摩擦来消耗地震能量,从而大大提高抗震能力。现浇钢筋混凝土构造的设置部位应符合建筑抗震规范的要求。构造柱最小截面可采取
240×180mm
,
8
度超过五层时,构造柱纵向钢筋宜采用
4Ф14
,箍筋间距不应大于
200mm
,且在柱上、下端宜适当加密。房屋四角的构造可适当加大截面及配筋,构造柱与墙体连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔
500
毫米设
Ф6
拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于
1m
。
七、在合理位置的墙段内设置水平钢筋
在抗震验算中,多层砖混房屋底层往往不容易满足抗震要求,即使有时在适当部位加设构造柱也不能完全满足抗震承力验算。为了提高墙体的抗震能力,可在抗震力不够的承重墙段内配置水平钢筋,使地震力由砌体及水平钢筋共同承担。一些试验表明,配筋多孔砖墙体可以有效地提高墙段的抗震性能,减少脆性,增加延性,增强砖混房屋的抗震性能。水平配筋砖砌体的砌筑砂浆强度等级不应低于
M7.5
,水平钢筋宜采用
HPB235
、
HRB335
钢筋,配筋率不应小于
0.07%
,也不宜大于
0.17%
,间距不应大于
400mm
;钢筋锚固长度不宜小于
180mm
。
八、其它措施
简介: 砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占
90%
以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。根据现行建筑抗震设计规范、砌体结构设计规范,结合自身设计的实践经验,我认为,在多层砖混房屋抗震设计上应注意以下几方面。
关键字:多层砖混结构房屋 抗震设计
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占
90%
以上。一、科学布局建筑平面和立面
建筑平面和立面的规整性是整个结构设计中一个十分基础、重要的内容。抗震设计中,建筑平面、立面宜尽可能简洁、规则,结构质量中心与刚度中心相一致。对于结构平面布置不规则的房屋质心与刚度中心往往不容易重合,在地震作用下会产生扭转效应,大大加剧地震的破坏力度;对体型不规则的房屋应注意偏离结构刚心远端墙段的抗震验算。建筑立面应避免头重脚轻,房屋重心尽可能降低,避免采用错落的立面,突出屋面建筑部分的高度不应过高,以免地震时发生鞭梢效应,同时应控制好结构竖向强度和刚度的均匀性。
建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设
计方案,即使不可避免时,也应尽量在适当部位设置防震缝,将体型复杂,平面特别不规则的建筑布局分割成几个相对规则的独立单元。在实际工程设计中,应尽可能兼顾建筑造型,又满足使用功能要求的前提下,将平面布置、立面外观造型设计得较为规整、简洁、美观大方;同时又能有效地提高工程的抗震性能。
二、砌体房屋的总层数及总高度不应该超限值
历次震害证明,砌体房屋的层数越多,高度越高,它的地震破坏程度越大,所以控制砖砌体房屋的总高度及总层数对减少地震时带来的震害有很大的作用。现行建筑抗震设计规范(
GB50011—2001
)对多层砌体房屋的总高度和总层数有了强制性规定:多层砌体房屋的总高度及层数应满足表
1
中的限值。
表
1
房屋的层数和高度限值
( m )
房屋类别
|
最小厚度(毫米)
|
烈度
|
6
|
7
|
8
|
9
|
高度
|
层数
|
高度
|
层数
|
高度
|
层数
|
高度
|
层数
|
多层砌体
|
普通砖多孔砖多孔砖小砌砖
|
240240190190
|
24212121
|
8777
|
21211821
|
7767
|
18181518
|
6656
|
1212
|
44
|
底部框架抗震墙多排柱内框架
|
240240
|
2216
|
75
|
2216
|
75
|
1913
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(
注:室内外高差大于
0.6m
时,房屋总高度应允许比表中数据适当增加,但不应多于
1.0m)