一16mX15m的地方,要建一个三层饭店,要求室内没有柱子,7度设防,这样的框架怎么做才能符合抗震要求?请高手指点!
一16mX15m的地方,要建一个三层饭店,要求室内没有柱子,7度设防,这样的框架怎么做才能符合抗震要求?请高手指点!
2楼
可采用交梁式框架结构(15m和16m跨),仅外围设框架柱,每个方向设置四榀框架,梁高按1/18~1/20取值,梁柱交接处进行梁端加腋。
回复
3楼
采用预应力结构
回复
4楼
采用预应力结构吧……
具体也没有做过。待后啊,:lol
回复
5楼
2楼说的是,建议外围梁纵筋拉通,顶板加厚且拉通
回复
6楼
我想外围每边放四个柱子,楼板用预应力预制板,但是每边有两个柱子是单向拉结,是否可行?请教高手,谢谢!
回复
7楼
二楼的方案可行,但是这么大的跨度梁的挠度超出规范要求了吧。
回复
8楼
比较现实的考量是使用预应力结构。
回复
9楼
谢谢楼上各位指点,在我们这里预应力结构施工起来困难,从来没有施工过。
回复
10楼
饭店没有厨房?没有包房?仓库?其实这些地方都可以做小柱子。16m跨做井字梁就可以了,用不着预应力。只是单跨还是这么大跨度,对抗震是很不利的,虽然只是7度的3层。
回复
11楼
外围的柱如果建筑上允许可以布置的密一些,边框梁适当加大,尤其是抗扭刚度,采用双向密肋,梁高可控制在750左右,与柱相连的梁可适当加宽,梁端可采用加腋的办法,可适当缓解挠度。如建筑上有限制,也可采用单向密肋楼盖,但要注意单跨框架方向应是当地布置些剪力墙,提高抗震性能。
回复